[讨论] 层流手术室的传递窗的紫外线灯可以拆了吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1795
  • 最近打卡:2025-03-31 13:43:01
发表于 2025-3-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
手术室要把层流手术室传递窗内的紫外线灯拆除,我们院感科觉得可以,只要做好清洁消毒即可,大家觉得呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:854
  • 最近打卡:2025-03-31 07:26:02
发表于 2025-3-5 15:26 | 显示全部楼层
若本身带着,保留更方便对传递窗的定期消毒。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:48
  • 最近打卡:2025-03-31 22:16:15
发表于 2025-3-5 16:19 | 显示全部楼层
手术室传递窗啥用啊?每一间手术吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1350
  • 最近打卡:2025-03-31 10:35:38
发表于 2025-3-5 17:28 | 显示全部楼层
传递窗可以保留,紫外线灯管可以拆除,
传递窗紫外线灯没有什么意义
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1935
  • 最近打卡:2025-03-31 08:48:40
发表于 2025-3-5 22:13 | 显示全部楼层
层流手术室传递窗内的紫外线灯是多此一举的,拆除好了。流着每周要擦拭,每半年要监测强度,多麻烦呀。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1579
  • 最近打卡:2025-03-31 06:47:10
发表于 2025-3-6 07:49 | 显示全部楼层
层流手术室传递窗没有必要安装紫外线灯,可以拆了,留着它要定期清洁,还要测强度。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1795
  • 最近打卡:2025-03-31 13:43:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:30 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2025-3-6 07:49
层流手术室传递窗没有必要安装紫外线灯,可以拆了,留着它要定期清洁,还要测强度。 ...

我们也觉得这样
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1795
  • 最近打卡:2025-03-31 13:43:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:36 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2025-3-5 16:19
手术室传递窗啥用啊?每一间手术吗?

主要是物品脱包后传递到库房用
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1795
  • 最近打卡:2025-03-31 13:43:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:37 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-3-5 22:13
层流手术室传递窗内的紫外线灯是多此一举的,拆除好了。流着每周要擦拭,每半年要监测强度,多麻烦呀。 ...

确实如此
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1795
  • 最近打卡:2025-03-31 13:43:01
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:37 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2025-3-5 17:28
传递窗可以保留,紫外线灯管可以拆除,
传递窗紫外线灯没有什么意义

确实没有什么意义