[求助] 手术室空气监测超标与共用净化机组的其他手术间手术中有关系吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:718
  • 最近打卡:2025-03-28 09:02:25
发表于 2025-2-20 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
两间手术室共用一个净化机组,1室在做手术中,2室进行空气监测,结果细菌超标,是正常的吗?结果超标与1室进行手术中有关系吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 19:58 | 显示全部楼层
二间用同一套的空调循环主机,二间的回风会相混,如果高效过滤网是好的,则会阻挡细菌等,所以除非是网出问题了

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
吴晓梅 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1333
  • 最近打卡:2025-03-29 18:41:14
发表于 2025-2-20 15:21 | 显示全部楼层
1室在做手术中,2室进行空气监测,结果细菌超标,结果超标与1室进行手术中没有关系
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:292
  • 最近打卡:2025-03-10 11:16:18
发表于 2025-2-20 16:30 | 显示全部楼层
当然没关系啊,1室的空气经回风系统出去,不会进入2室的
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 17:01 | 显示全部楼层
应该没关系的,回风后重新高效过滤送入的,除非过滤器出问题。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1931
  • 最近打卡:2025-03-29 11:59:44
发表于 2025-2-21 10:05 | 显示全部楼层
5楼jxzzx是这方面的专家,您可以关注他的微信公众号“钟征翔”。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:718
  • 最近打卡:2025-03-28 09:02:25
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:40 | 显示全部楼层
jxzzx 发表于 2025-2-20 19:58
二间用同一套的空调循环主机,二间的回风会相混,如果高效过滤网是好的,则会阻挡细菌等,所以除非是网出问 ...

感谢老师指导,学习了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:718
  • 最近打卡:2025-03-28 09:02:25
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:41 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-2-21 10:05
5楼jxzzx是这方面的专家,您可以关注他的微信公众号“钟征翔”。

已关注,谢谢老师指导
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:199
  • 最近打卡:2025-03-27 15:58:10
发表于 2025-2-22 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
没关系,风进去了,回去走了,又不再进来