负压手术室内压力和缓冲间压力要求负多少帕?在哪个规范上有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-30 10:38 | 显示全部楼层
GB50333中:3严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。

具体数值并不固定,要的是相对负压,且静压差≥5Pa。