我院考虑层流手术室维保费用太高,平时手术级别也低,量少,想改回普通手术室,如果结构不动,出风口和回风口要封闭么?除了要安装消毒机外,空调是不是要带新风功能的?请各位老师赐教

回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 08:30 | 显示全部楼层
高效过滤器和回风口都要关闭,空调还是用之前的中央空调吗?如果关闭空调回风,那么就是全新风了,但是这样耗能很大的,一般医院不会这样操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 08:45 | 显示全部楼层
还是需要上送风下回风方式,回风加等离子消毒设施
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 08:46 | 显示全部楼层
1.可以咨询一下厂家
2.送风和回风都关闭了,那手术间会比较“闷”,所以还是需要有新风进来的。
3.层流洁净系统的送风和回风封堵后,洁净系统就成了一个死腔,存在风险