[求助] 有洁净技术的手术部的走廊是否应该进行空气培养的监测?

[复制链接]
发表于 2024-12-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
近期碰到一个问题,手术室护士长开始对有洁净技术的手术部的走廊进行空气监测。我个人知道后,有点不能理解。

1)国家规范里,没有找到相关规定,对于洁净手术部的走廊有常规空气培养的监测要求
2)如果真的要监测的话,应该怎么布局培养皿等采样要求呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-17 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
我们没有监测走廊,依据规范监测手术间和辅助用房,不太明白为什么要监测走廊
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 08:16 | 显示全部楼层
怀疑有特除感染等可以监测,日常情况可以不监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 08:19 | 显示全部楼层
可以了解一下护士长监测走廊空气的原因是什么?或者担心什么,可以一起讨论解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 09:27 | 显示全部楼层
5OS5(KPZDT8V7%8{VVBI9[Q.png
也一直有这个疑问,走廊是否必须监测?
1.洁净辅助用房包括洁净区走廊
2.洁净区走廊属于Ⅳ级,8.5级,沉降法细菌最大平均浓度6cfu/30min·Φ90皿,每区最小培养皿数2个


回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 12:09 | 显示全部楼层
走廊不需要监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 13:04 | 显示全部楼层
辅助用房都要监测吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-18 17:45 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-18 12:09
走廊不需要监测。

是的,我也是这样认为。
询问了感控最高领导,她的回答是:没有政策要求可以不必须,但我们希望检测可以确保手术室的清洁度尽可能的不受影响。
我还是有点不理解,意思就是说,开门或者人员进出会导致手术室洁净度的影响。这也太不可思议了,洁净手术室是正压的,而且手术中门也是常闭的。咋就影响了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
Emily张 发表于 2024-12-18 17:45
是的,我也是这样认为。
询问了感控最高领导,她的回答是:没有政策要求可以不必须,但我们希望检测可以 ...

是的,科学防控很重要。做正确的事,正确做事。