[求助] 洁净手术室走廊漏水,处理后需要做空气培养吗?

[复制链接]
发表于 2024-12-13 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 谷子 于 2024-12-27 15:59 编辑

各位老师,洁净手术室走廊漏水,处理后需要做空气培养吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1583
  • 最近打卡:2025-03-31 19:01:39
发表于 2024-12-13 10:07 | 显示全部楼层
老师,走廊漏水,手术间温湿度是否在正常范围内?
漏水源是哪里?
如果净化空调系统的问题,建议做空气培养。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1935
  • 最近打卡:2025-03-31 08:48:40
发表于 2024-12-13 14:18 | 显示全部楼层
“处理后”,处理了什么呢?和洁净系统有关吗?如果和洁净系统无关就不需要做;如果和洁净系统有关就需要做。