悬赏5金币未解决
请问下有关于生物安全实验室的行业规范吗?医院检验科重新设计,打算创生物安全实验室二级,流程是更衣室有两个门,进门后通道艾滋室内,艾滋内中间有一门直接通到生化室,生化室在通到常规室。无处置间,处置在艾滋室高压蒸汽灭菌,有水池。        疑问点在于艾滋室有门直接通往生化室合理么?    有相关文件说明吗

回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-12 13:36 | 显示全部楼层
艾滋室有门直接通往生化室不合理!
WS 233—2017《 病原微生物实验室生物安全通用准则》


《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS 233—2017 ).pdf (692.19 KB, 下载次数: 17)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-12 14:20 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-12 13:36
艾滋室有门直接通往生化室不合理!
WS 233—2017《 病原微生物实验室生物安全通用准则》

那请问老师,那有门不算物理隔断么?不明白为什么不可以通往
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-13 10:13 | 显示全部楼层
老师,需要有缓冲区
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-13 10:20 | 显示全部楼层
春暖花开呀 发表于 2024-12-12 14:20
那请问老师,那有门不算物理隔断么?不明白为什么不可以通往

我理解,是不是艾滋室相对来说是污染环境,生化室是较少污染。根据洁污分开的原则,两者应分区,不知道这样理解对不对?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-18 09:19 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-12 13:36
艾滋室有门直接通往生化室不合理!
WS 233—2017《 病原微生物实验室生物安全通用准则》

老师您好,请问下,实验室墙板有什么要求吗,可以不可以安装透明的那种门,但是这种是不是有空气泄露的风险?实验室有没有面积要求,我们是一级医院,我们医院想是不是能放下生物安全柜二级就可以了呢?更衣间和处置间有没有面积要求呢?处置间是不是和我们平常的处置间一样,再放一个高压蒸汽锅就行了?还是需要放在实验室处理后再放处置间呢?(我们要备案二级生物安全实验室)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 09:31 | 显示全部楼层
春暖花开呀 发表于 2024-12-18 09:19
老师您好,请问下,实验室墙板有什么要求吗,可以不可以安装透明的那种门,但是这种是不是有空气泄露的风 ...

个人建议:这个主管不是院感科,院感科不要抢在前面。由主管部门请设计师设计,如果要求院感科参与的话,也应该申请当地院感质控中心的专家来指导,您不要把责任揽在自己身上。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 09:31 | 显示全部楼层
春暖花开呀 发表于 2024-12-12 14:20
那请问老师,那有门不算物理隔断么?不明白为什么不可以通往

这个区域不同呀,出来要原路返回。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-18 16:25 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-18 09:31
这个区域不同呀,出来要原路返回。

好的,谢谢老师。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-18 16:27 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-12-18 09:31
个人建议:这个主管不是院感科,院感科不要抢在前面。由主管部门请设计师设计,如果要求院感科参与的话, ...

好的,谢谢老师。。。。。。。。。。。主要是院长问我,我也表达了不明白相关知识,也看了规范但是没有相关要去,所以在平台咨询下。