[求助] 30万级净化房间是不是相当于二类环境的要求

[复制链接]
发表于 2024-12-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师们,临床营养科的配制区,要求30万级,是不是相当于二类环境的要求


临床营养科.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-9 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-12-9 14:31 编辑

30万级净化房间是Ⅰ类环境。
医院消毒卫生标准
4.1.1 菌落总数应符合表1 要求。
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
无标题_看图王.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-9 15:55 | 显示全部楼层
谢谢吴老师,现在是配制间没有使用空气净化技术,建设就是一个普通房间,可不可以安装空气消毒机,达到病区治疗准备间的要求,也就是二类环境的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-9 16:00 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2024-12-9 15:55
谢谢吴老师,现在是配制间没有使用空气净化技术,建设就是一个普通房间,可不可以安装空气消毒机,达到病区 ...

你的意思是按要求是3万级,实际没有做层流的,就是一个治疗室,那么还是按照治疗室来做监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-9 16:02 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2024-12-9 15:55
谢谢吴老师,现在是配制间没有使用空气净化技术,建设就是一个普通房间,可不可以安装空气消毒机,达到病区 ...

个人愚见:没必要采用空气净化技术,按照二类环境管理足够了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-9 16:04 | 显示全部楼层
谢谢吴老师、缭绕老师
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-11 08:23 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-11 15:53 | 显示全部楼层
30万级环境相当于空气洁净度8.5级,即细菌最大平均浓度6 cfu/30min.平皿直径90。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-12 08:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的解答。