本帖最后由 吴晓梅 于 2024-12-8 19:25 编辑
手术间内配置加湿器,真是异想天开!
湿度不达标,说明整个洁净手术部用房主要技术指标不达标,也就是说这个洁净手术室不达标。
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
这是大问题,既然主管部门解决不了,那就要汇报分管领导!院感科要汇报,手术室也要汇报。手术室是特殊护理单元,上级是护理部,不是院感科。手术室汇报护理部,护理部汇报分管院长;院感科汇报分管院长;主管部门也应该汇报他们的分管院长。自己医院解决不了问题就找建设单位解决问题。
|