常有同行来咨询,新医院搬迁前院感科要做哪些事?因没有可参照的规范,但此时又是一个关键的把关环节,只能根据经验来理一下。王大连老师有着30多年的院感管理经验,经历了多次搬迁,她总结了一下注意事项,我们再加以归纳总结和补充,因每家医院情况不同,此文仅供参考,希望对大家有所帮助。 医院搬迁有两种情况,一种是搬入新建医院,另一种是搬入上一家腾挪出重新装修的医院。新建医院一般需要3-5年建设工期,老医院改造一般也需要1-2年工期。院感科在医院设计环节应全程参与,不然建完就改的事会不断发生,事后敲敲打打费用很大,为了止损,积极参与是必须的,但有的同行会说,我对建筑完全不懂啊!多请上级专家及多外出参观很有必要,多看我的公众号上视频也会有一些帮助。设计需反复多次讨论,各科管理者应像自已家一样推敲每处细节,在此不再展开赘述。 在建过程中院感科也应全程参与,待土建完成后,应汇同每个重点科室人员去现场实地看一下,细看图纸是否与现实有大出落?(因多家医院发生施工时会因消防或BIM原因私自更改,所以讨论后图纸上必须各方签名为证)。另因图纸上看的与实地还是有差距的,流程上是否有缺陷,少了哪个功能房间?空间大小是否合适?开门位置与方向是否合适?洗手池数量与位置是否合适?下面举2个例子 如下图1,此门往内一开,占居大部分空间,使用空间很小,无法使用!
下图2为某新医院手术室工作人员接待室,空间太小!
待进入装修环节,现场重点看通风换气方式与排风口的位置是否合适,举3个例子。
图4(非净化ICU单间仅有空调的出风与回风,有新风但无排风口,窗也开不大)
今天重点就搬迁前期我们应做哪些事及关注点聊一下现场看什么? 提前2-3个月就要把环境现场去实地走一遍,了解工程进度。有的是EPC代建项目,院方较少参与,此时应提前了解医院整体的科室设置,有哪些重点科室,各科室的流程布局上是否有重大缺陷?(不影响主要功能的只有待搬入再说了),了解各重点场所的暖通,如急诊、输液室、ICU、供应中心、门诊手术室、人流室、中医针灸室、内镜中心等,是否设置了独立的空调系统,有无符合规范要求的新风及排风,排风口位置是否合适,是否真的有排风?(可用烟雾或薄纸简单测试一下)。除手术室外哪些科室也采用洁净空气方式,有没有设置负压病房?空气采样前要完成清洁卫生,去掉粉尘认为达标后(特别要关注空调出风口、回风口是否清洁?),再放空气采样平皿,常规1次合格方就可。 洁净手术室空气检测有专家认为已有第三方检测,自已就不用做了。我们建议按沉降法需3次才认为合格,因两者方法不一样,对第三方结果是个验证。另外,哪些科室或房间安装了紫外线灯管,需要进行紫外线辐照强度检测抽检(有些承包商会购买非医疗紫外线灯管,实则为紫色灯管,无紫外线辐照强度)。 水采样是重中之重! 搬迁前最不容易达标的是水,细菌常呈几何级繁殖,管路极易形成生物膜,水中最常见的是铜绿假单胞菌。 1、了解水路布局 提前了解医院的生活用水和治疗用水分别是怎么样的供应模式,是中央纯水还分科室设置?中央纯水的供水管理图必须得到并了解,查看有哪些采样口预设。如纯水分科室设置,则需明确血透室、消毒供应室、内镜室、口腔科、检验科等需要纯水的科室一共有多少套水处理机,外科洗手是纯水供应还是自来水,外科洗手除手术室外还布点在哪些科室?(门诊手术室、人流室等),这此点位的热水是采用储水式热水器还是直供式热水器?医院自来水的直供水高低区供水模式,是否有水箱供水,全院水箱有多少个? 2、需测哪些点位? 提前做好水样监测准备,院感科整理出一份搬迁前采样计划书,报给微生物实验室(可提前准备物品及人员)及基建、总务部门。水质检测范围:不同大楼的生活饮用水分别检测,包括医院水箱水、住院楼、门诊楼、感染楼、行政楼的末梢水,常规抽样送检即可;重点科室按生活用水、外科洗手水、治疗用水分别取样;有水处理机科室按原水、水处理机后的纯水出水口、回水口、到达机器的末梢水分别采样;口腔牙椅采4个部位:手机水、三用枪水、漱口水、痰盂冲水。普通科室1次合格就可,部分重点科室可增加送检次数,如手术室、内镜中心、血透中心、供应室、口腔科等。 3、时间上如何安排? 搬迁日子通告出来后,进入一个月倒计时,院感科要与工程上相关部门做好对接工作,流程为:工程完工→保洁→全院水路放积水→设备科装机(部分重要机器暂不接通)→水管路消毒(需全程,不能遗留死角)→院感科采样→整改再采样培养。要分配好不同部门不同公司的需用天数,把握好时间节点(各部门之间沟通衔接非常重要)。院感科要每天了解上家及上上家的工程进度,紧盯着时间节点。特别提醒,不同工序顺序注意不要颠倒,画出时间进度图。倒计时7-10天,应完成所有水龙头安装,医院要组织人力,同一时间段打开所有自来水龙头放积水,同时检测下水道有无堵塞。放水后如果时间允许,自来水采样送检达标了再安装各科室的水处理机。如果水处理机及牙椅在整个大楼放积水前安装,有机器管路被污染致生物膜形成风险,所以须待检测合格后再接通。 举例说明:按理想状态来排,采样前给保洁留出时间0.5-1天时间,采样时间0.5天、细菌培养时间2天(至少48小时)、万一培养结果不合格,管路要整改消毒1天再采样,再培养2天出报告。假如口腔科10号搬迁后当日开诊,那么口腔科内所有设备安装4号要全部竣工,4号可以放积水和水路设备消毒,消毒后采水,5、6号培养48小时,假如不合格,7号再消毒、再采样,培养48小时,预设9号出培养结果达标 。(口腔科牙椅水路4号接通后,建议每天放水1 次至开诊) 如果想把血透用水按目前7天培养出结果,放上两个培养周期,加上其中1天返工消毒整改,那就要花上至少15天的提前消毒和采样,实际上工程上不可能给院感科这么长的时间,假如提前去装血透水处理机,往往医院还没有大放积水,往往时间上来不及!此应与基建办协商确定时间安排。 如外科洗手水是储水式热水器,放积水后,应把热水器的调温开到温度的上限不变,这样热水器出水温度将近65摄氏度,以杀灭绝大数的细菌,与常温水混合后洗手出水口取样才会达标。 4、如何对管路进行消毒? 如果采样多次不合格,采用多少浓度的消毒液来消毒?咨询几家公司采用5%的次氯酸钠溶液来灌注消毒,查一下此浓度约等于5000mg/L,感觉浓度太高了,会造成管路及笼头等腐蚀损害,个人认为用2000mg/L应该合适,消毒完应大量水冲洗防残留,但实际此消毒仅限用于中央纯水管路的消毒。水箱常规用1000mg/L次氯酸钠液进行消毒(此可参照总务部门日常清洗消毒方法)。生活用水(自来水)系统过于庞大,分支管路极多,无法用此法消毒,常规方法是在自来水中适当填加含氯消毒剂(浓度应咨询自来水公司),持续低浓度进行消毒。经上述办法多次消毒仍间歇性细菌超标,那恭喜了,估计管路形成生物膜了,可能最终需换管路方彻底解决问题(有关“中央纯水”公众号视频中已有说明) 5、还需关注院外供水是否合格?(小概率事件) 假如这家医院搬得离城区较远,从自来水厂到医院的管路很长,沿途自来水流动性不强(其它用户不多),那仅仅放掉医院里的那部分水是不够的,连同院外的水管内水也要放掉。因此,新医院怎么放水,放多久,医院总务部门要出通知告知的。如果上述工作落实了,再采样还是不合格,那要请自来水公司配合一起对出厂水进行干预,直到合格为止。 6、搬入旧医院改建后的医院 要搬入经医院腾空的老医院,认为上家用的是正常的,我们搬去不会有问题。其实是一样的,因停止使用进行改造,水管内积水也会细菌大量繁殖,也应按上述方法进行放水、消毒及检测。 7、采样前对招募的采样质控员应进行培训,对采样品也应进行提前分层次准备到位。 其它按规范要求应提供合格证明的 1、按规范要求应提供合格证明的 (1)净化手术室、静配中心、供应中心无菌间(常规净化设计)、检验科生物安全柜等,只要有高效过滤的净化设计,必须提供第三方检测合格证明,现第三方有资质公司很多,良莠不齐,应选口碑好的。手术室按规范运行1月后应再次请第三方公司检测。(GB-T 42392-2023 洁净手术部通用技术要求) (2)污水处理必须有环保部门提供的预验收证明。 (3)放射科等放射线机器科室必须有环评、控评安全合格证明。 2、医废站点、洗衣房或外送点、布草类洗消中心也需实地查看。
图1
图2
图3
图4
图5
|