请教各位老师,污水处理的余氯是这个吗?

[复制链接]
发表于 2024-11-18 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,污水处理的余氯是这个吗?


e25828e6f0f3713894a95afafabd851.jpg

污水处理的余氯是这个吗

污水处理的余氯是这个吗

回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-18 15:40 | 显示全部楼层
老师,这个不是归总务科管吗?您可以参考《医疗机构水污染物排放标准》
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-18 15:49 | 显示全部楼层
hj881221 发表于 2024-11-18 15:40
老师,这个不是归总务科管吗?您可以参考《医疗机构水污染物排放标准》

总务科是执行科室,我们是监督科室,上周上级来检查说我们余氯不足,但是检测的结果是正常的,所以想问一下这个报告里的总氯跟老师说的余氯是不是同一种东西
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-18 16:43 | 显示全部楼层
陈晓玲 发表于 2024-11-18 15:49
总务科是执行科室,我们是监督科室,上周上级来检查说我们余氯不足,但是检测的结果是正常的,所以想问一 ...

综合性医院的污水排放口的余氯是2-8㎎/L,你这个是直接排入地表或海水,经过脱氯处理的含氯量要小于0.5.所以上级说你们低了。
你先搞搞清楚,你院污水是排到哪里的?是不是城市污水管,那么余氯应该是2-8

GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准.pdf (1.14 MB, 下载次数: 26)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-18 17:05 | 显示全部楼层
首先你们用什么方式处理污水,在哪个池采样的。综合医院余氯2-8要求的是从接触池取样,如果你们使用含氯消毒剂处理污水的情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-18 17:25 | 显示全部楼层
这个应该是总排口的总余氯,测污水余氯,采样口在总外排口。这家执行的是排放标准,是没有城镇污水处理系统吗。如果有城镇污水处理系统,那可执行预排放标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-18 21:53 | 显示全部楼层
看看污水排放标准,自己医疗机构是几级处理,在哪里取水(一般城镇里有污水处理系统,)污水排放标准里写的很清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 08:53 | 显示全部楼层
我对这些完全蒙蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-19 22:01 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-11-18 16:43
综合性医院的污水排放口的余氯是2-8㎎/L,你这个是直接排入地表或海水,经过脱氯处理的含氯量要小于0.5. ...

监督所要求监测两个地方的余氯,一是污水池出口总余氯要3-10MG/L,一个是排出市政口的余氯要小于0.5

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
缭绕 + 2 很给力!

查看全部评分