病房有个普通手术室

空调与新风系统与整个病房相连
风机盘管
1)做手术的时候可以开新风和空调(新风和空调室一体的)吗?
2)需不需要做手术的时候封闭回风
3)如果不能开新风和空调,可以装普通空调否?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-29 08:18 | 显示全部楼层
风机盘管一般是各室内循环
1)做手术的时候可以开新风和空调,不然肯定冷或热,手术室通风系统应该单独模块
2)需不需要做手术的时候封闭回风,需要看看天气是否热或冷
3)普通空调没有空气净化作用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-29 20:34 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2024-10-29 08:18
风机盘管一般是各室内循环
1)做手术的时候可以开新风和空调,不然肯定冷或热,手术室通风系统应该单独模块 ...

谢谢版主,整个楼层是风机盘管的,手术室的新风是和整个病房一起的,而且是距离机房最远的那间。手术室没有单独的通风模块。这种情况怎么改进?回风口和出风口都加净化装置?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-30 08:25 | 显示全部楼层
ConSummaTe 发表于 2024-10-29 20:34
谢谢版主,整个楼层是风机盘管的,手术室的新风是和整个病房一起的,而且是距离机房最远的那间。手术室没 ...

可以这样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-30 10:16 | 显示全部楼层

谢谢版主!