马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
分享《静脉配制中心与营养液配制室医院感染管理规范》 一、布局与流程 (一)洁净区室内设计要求 1、顶棚、墙面、地面交界处呈弧形,便于清洁和消毒,不设地漏。 2、设有防尘、防鼠、防昆虫设施。 3、洁净区采风口:周围30m内无污染环境,离地面高度不低于3m。 (二)功能布局 1、分区:洁净区和辅助区,不同区域之间的人流和物流出入不能交叉。 (1)洁净区:一次更衣、二次更衣及调配操作间。 (2)辅助区:药品与物料储存、审方打印、摆药准备、成品核查、包装和普通更衣等。 2、各区空气洁净要求 (1)一次更衣室、洗衣洁具间为十万级。 (2)二次更衣室、加药混合调配操作间为万级。 (3)生物安全柜为百级。 (4)营养药品调配间,配备百级水平层流洁净台。 (5)静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5-10pa负压差。 (6)排风口处于采风口下风口下风方向,距离不得小于3m。 二、人员管理 1、每年一次体检,建立健康档案。 2、患有传染病或精神病人员,调离工作岗位。 3、入洁净区 (1)一更:换下普通工作服和工作鞋,清洁手,穿指定服装,戴帽子、口罩。 (2)二更:换洁净区专用鞋、洁净隔离服,手消毒,戴一次性手套。 4、出洁净区 (1)临时外出:在“二更”脱下洁净隔离服及帽子、口罩整齐放置,一次性手套丢入污桶内;在“一更”更换工作服和工作鞋。 (2)当日调配结束时,洁净区专用鞋、洁净隔离服进行常规消毒;一次性口罩、手套丢入污物桶。 5、严格控制进入洁净区的人员数量。 三、清洁与消毒 (一)非洁净区 物体表面、地面应每天工作结束后清水擦拭,每周消毒1次。 (二)万级洁净区 1、物体表面:每天调配结束后,先用清水擦拭,待干后再用75%乙醇擦拭消毒。 2、地面:每天调配工作结束后,地面应当清洁、消毒(500mg/L含氯消毒剂)。 3、墙壁、顶棚:每月进行一次清洁、消毒。 (三)生物安全柜 1、每天提前半小时启动生物柜循环风机和紫外线灯,30分钟后关闭紫外线灯,用75%的乙醇擦拭工作区域的顶部、两侧及台面,顺序从上到下,从里向外。 2、在调配过程中,每完成一分成品输液调配后,清理操作台上废弃物,并用清水擦拭。 3、每天操作结束后,先用清水擦拭,再用75%乙醇擦拭消毒。 4、每天操作结束后打开回风槽道外盖,先用清水清洁回风槽道,再用75%乙醇擦拭消毒。 (四)水平层流洁净台 1、每天操作开始前,启动水平层流台循环风机和紫外线灯,30分钟后关闭紫外线灯,用75%乙醇擦拭顶部、两侧及台面,顺序为从上到下,从里到外。 2、调配过程中,每完成一份成品输液调配后,清理操作台上废弃物,并用酒精擦拭。 3、每天调配结束后,彻底清场,先用清水擦拭,再用75%乙醇擦拭消毒。 四、无菌技术管理 1、工作人员使用注射器抽吸药液时严禁污染针栓,抽出的药液和配制好的静脉输注用的无菌液体,放置时间不应超过2小时;启封抽吸的各种溶媒不应超过24小时;开封后备用的注射器等须置于无菌盘内,无菌盘4小时更换1次。 2、无菌棉球、纱布等灭菌包一经打开,使用不应超过24小时,无菌持物钳使用时间不应超过4小时。 3、消毒剂开启后注明开启日期与有效日期,并在有效期内使用。 4、无菌物品与非无菌物品分开放置,无菌物品柜每周使用500mg/L含氯消毒剂擦拭一次,无菌物品按灭菌日期先后,依次放入专柜保存,杜绝无菌物品过期现象。 五、医院感染相关监测 (一)、紫外线灯管强度采用试纸法进行监测 1、监测方法:开启紫外线灯5min后,蒋指示卡置于置于紫外线灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min,紫外线照射后,观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度,6个月监测1次。 2、结果判定:使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格;30W高强度紫外线灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格。 3、注意事项:测定时电压220V±5V,温度20℃~25℃,相对湿度<60%。 4、紫外线灯管每次使用后需登记日期、消毒时间、累积照射时间、执行人员签名,超过1000小时须更换灯管。 5、保持紫外线灯表面清洁,每周用酒精布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。 (二)、空气监测 1、采样频率:每月对静脉配置室进行空气监测。 2、采样时间:在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;当设备维修更换或怀疑感染发生时进行采样。 3、采样方法: 3.1水平层流台与生物安全柜:双对角加中心点布5点,打开空气平板盖暴露30分钟。 3.2层流台与生物安全柜外围:对角线布3点,打开空气平板盖暴露30分钟。
3.3更衣室(一更、二更):对角线布3点,打开空气平板盖暴露30分钟。
平板放置位置同上
3.4准备室:对角线布3点,打开空气平板盖暴露5分钟。
平板放置位置同上 (三)洁净操作台、生物安全柜台面细菌监测 1、采样时间 在消毒处理后或怀疑与医院感染暴发有关时进行采样。 2、采样方法 用5cmx5cm灭菌规格板放在被检物体表面,用浸有无菌0.03mol/L磷酸盐缓冲液(PBS)或生理盐水采样液的棉拭子1支,在规格板内横竖往返各涂抹5次,并随之转动棉拭子,连续采样4个规格板面积,被采表面<100cm2,取全部表面;被采表面≥100cm2取100cm2。剪去手接触部分,将棉拭子放入装有10ml无菌检验用洗脱液的试管中送检。 3、结果判定 物体表面细菌菌落总数≤5cfu/cm2。 六、医疗废物管理 1、医疗废物与生活垃圾无混放。 2、使用后锐器放置于锐器盒内,无溢出。 3、医疗废物桶有标识、加盖。 4、工作人员应对药盒、药瓶、药品说明书等物品进行毁形。 5、未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)、药盒、纸皮箱等包装物由医院统一回收,严禁清洁人员私卖。 6、涉及使用细胞毒性药物(如肿瘤化疗药物等)的输液瓶(袋)、注射器及废弃的安瓿、药瓶、药物等置于双层黄色垃圾袋收集打包后按感染性废物处理。 7、医疗废物交接及时准确登记,登记本保存3年。
请大家对《静脉配制中心与营养液配制室医院感染管理规范》不足之处提出或补充完善,谢谢!
|