找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 341|回复: 7

[原创] 发热门诊建筑

[复制链接]
发表于 2024-9-29 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
建设发热门诊还需要独立建筑吗?(国家卫健委关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知)(2020)507号文
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-29 20:26 | 显示全部楼层
需要独立建筑!
联防联控机制医疗发【2021】80号        《发热门诊设置管理规范》
二、设置要求
(一)选址
发热门诊应设置于医疗机构独立区域的独立建筑,标识醒目,具备独立出入口。医院门口、门诊大厅和院区内相关区域要设立醒目的指示标识,内容包括发热门诊方位、行走线路、接诊范围及注意事项等。发热门诊硬件设施要符合呼吸道传染病防控要求,与普通门(急)诊及医院其他区域间设置严密的硬隔离设施,不共用通道,通道之间不交叉,人流、物流、空气流严格物理隔离。新建发热门诊外墙与周围建筑或公共活动场所间距不小于 20 米。

2023年8月《发热门诊建筑设计标准》送审稿
6 场地与总平面
6.1 发热门诊宜位于院区常年主导风向下风侧。应避开院外其他民用建筑和公共活动场所。
6.2 发热门诊应设置在医院的独立区域并应与院内外其他区域具备物理隔离的条件。
6.3 发热门诊场地有条件时可设直接对外的独立出入口。
6.4 总平面设计应分区明确,医患流线分开,洁污流线分离,互不交叉。
6.5 发热门诊应与普通门(急)诊相对隔离, 宜临近急诊布置,并应远离儿科。
6.6 发热门诊出入口附近宜布置停车和转运场地,场地地面不应采用透水铺装。
6.7 应预留搭建应急临时设施所需的室外场地,该场地宜预留设备管线接入条件。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
高山雪莲W + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-29 19:21 | 显示全部楼层
需要的,发热门诊需要独立和三区两通道
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-30 08:52 | 显示全部楼层
需要。
目前只是新冠乙类乙管,发热门诊是没有降低标准的。尤其是等级评审的时候,这条是前置条件,必须要达标的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-30 09:37 | 显示全部楼层
发热门诊三区两通道,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-30 09:49 | 显示全部楼层
你看看这个规范


《发热门诊建筑设计标准》对外公开征求意见稿(2023-9).pdf  .pdf (671.02 KB, 下载次数: 4)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-30 11:47 | 显示全部楼层
《发热门诊设置管理规范》、《发热门诊建筑设计标准》应该都是疫情期间针对新冠严格管理需要制定的,按照这样标准执行,估计大部分医院做不到,没有疫情的情况下可能造成较大的人力物力浪费。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-30 16:35 | 显示全部楼层
ybc67 发表于 2024-9-30 11:47
《发热门诊设置管理规范》、《发热门诊建筑设计标准》应该都是疫情期间针对新冠严格管理需要制定的,按照这 ...

《发热门诊建筑设计标准》送审稿是2023年8月的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表