看了各位老师发的帖子,我也再次研读了《医院洁净手术部建筑技术规范》2013版,照这样,百级也就是5级手术间,如果是风口集中的话,那就是手术区+周边区,就是13+4=17个皿;如果是风口分散的话就是13个皿??不知道对不对??

培养皿放置数量

培养皿放置数量

手术室分级

手术室分级

级别的定义

级别的定义

这个是沉降菌和浮游菌的定义

这个是沉降菌和浮游菌的定义


回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 14:44 | 显示全部楼层
再仔细去看下含尘浓度测点数,你的截图里这句话你没去确认下嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 15:07 | 显示全部楼层
百级应该是13(手术区)+8(周边区)