找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 140|回复: 4

[求助] 紫外线灯的强度

  [复制链接]
发表于 2024-9-3 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:空气净化管理规范中 :紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)[/]应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-9-3 10:27 编辑

1.灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。
2.安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,所以要根据房间的面积和高度先算出房间的体积,再根据房间的体积和灯管的瓦数计算出安装紫外线的灯管数量。
3.照射时间≥30 min,使用中的强度不低于70 μw/cm2(在灯管下方1m处监测)。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 10:54 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-9-3 10:25
1.灯管吊装高度距离地面1.8 m~2.2 m。
2.安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,所以要根据房间的面积和高 ...

吴老师:有部分把紫外线灯贴墙安装,这样可以吗?如果不可以,理由是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-3 11:18 | 显示全部楼层
Njygkwj 发表于 2024-9-3 10:54
吴老师:有部分把紫外线灯贴墙安装,这样可以吗?如果不可以,理由是什么? ...

不可以,因为紫外线照射有距离,所以规范上都要求吊装,监测强度是在灯管下方1m处。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-4 08:38 | 显示全部楼层
安装时紫外线灯30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)[/,新灯管强度不对吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表