[求助] 手术部装了洁净技术,那么走廊如果不做空气培养,怎么知道洁净技术合格?

  [复制链接]
发表于 2024-8-28 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
查了国标GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范,对于装了洁净技术的手术部,只有针对手术室有空气培养的具体要求,没有走廊或者无菌储存间的空气培养要求。
领导就问了,如果走廊或者无菌储存间不做空气培养,那么你怎么证明走廊、无菌储存间的洁净技术合格呢?

另外如果走廊要做的话,遵循的点位是几个点?

遵循点位要求

遵循点位要求
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 16:23 | 显示全部楼层
洁净手术部的辅助用房,应该也是要做的,因为50333里面3.0.2的表3.0.2-2给出了洁净辅助用房的微生物限值;
按照50333里面13.3.18以及13.3.11中表13.3.11-2的要求来布点:13.3.18里面提到了细菌浓度测点应与含尘浓度测点数一致(即13.3.11中表13.3.11-2),且同时满足表13.3.18-1、13.3.18-2的要求。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
二道桥的羊肉串 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 19:37 | 显示全部楼层
无菌物品存放室是一间房间所以是可以做的,我们是每季度做的。
走廊没必要做,因为它是开放的,没办法做;另外感染风险是在手术室内,不在走廊,没必要做。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 23:23 | 显示全部楼层
走廊做得目的是什么,做手术门都是关闭的,就是为了避免走廊灯区域的污染呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 07:58 | 显示全部楼层
碰到这种领导,自求多福吧,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-29 13:10 | 显示全部楼层
二道桥的羊肉串 发表于 2024-8-28 23:23
走廊做得目的是什么,做手术门都是关闭的,就是为了避免走廊灯区域的污染呀? ...

主要是洁净技术装的是一整层,不是一个房间。所以走廊顶也有过滤网的,只是最多十万级的样子。所以领导问,你如何验证合格
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-29 13:11 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-28 19:37
无菌物品存放室是一间房间所以是可以做的,我们是每季度做的。
走廊没必要做,因为它是开放的,没办法做; ...

收到,我个人也比较倾向老师的建议。不过临床觉得走廊不做不放心,我再和她们聊聊吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-29 13:12 | 显示全部楼层
EMP 发表于 2024-8-28 16:23
洁净手术部的辅助用房,应该也是要做的,因为50333里面3.0.2的表3.0.2-2给出了洁净辅助用房的微生物限值;
...

收到,谢谢老师的建议,非常具体
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 13:34 | 显示全部楼层
各位老师  规范里洁净手术室空气培养监测频率 好像每个房间只要全年覆盖就行  应该不需要每季度监测吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 15:11 | 显示全部楼层
同意三楼老师的意见,走廊的要求和手术间是不一样的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 15:28 | 显示全部楼层
领导说的不对,只有规范教我们怎么执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 09:42 | 显示全部楼层
丁晓群 发表于 2024-8-29 13:34
各位老师  规范里洁净手术室空气培养监测频率 好像每个房间只要全年覆盖就行  应该不需要每季度监测吧
...

是的,每个房间只要全年覆盖就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 10:37 | 显示全部楼层
junior86 发表于 2024-8-29 07:58
碰到这种领导,自求多福吧,

这个领导有矿,做一次监测要几万呢,我们刚拿到的报价
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 10:39 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-8-28 19:37
无菌物品存放室是一间房间所以是可以做的,我们是每季度做的。
走廊没必要做,因为它是开放的,没办法做; ...

只做空气沉降培养就行了是吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 15:40 | 显示全部楼层
路过学习了                             
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-31 10:57 | 显示全部楼层
遇到这样的领导那就拿出规范在学习,主要是权利大于规范
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-2 11:26 | 显示全部楼层
junior86 发表于 2024-8-29 07:58
碰到这种领导,自求多福吧,

各种奇葩领导,检查的时候我们还不能解释,越解释越扣你的分
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-10 16:09 | 显示全部楼层
快乐每一天1920 发表于 2024-8-30 10:39
只做空气沉降培养就行了是吧

是的,我觉得老师是这个意思。我们现在是护士做空气沉降培养,加上工程部做空气粒子检测,有个手持机