找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 194|回复: 6

[求助] 外科洗手池水龙头喷溅水严重,影响洗手效果吗?

[复制链接]
发表于 2024-8-19 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
        我院外科洗手池冲手时,总能喷溅到身上,很严重,也找了很多原因?水压和水龙头调试了好多次。还是这样,有外科洗手池的设置标准吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 14:43 | 显示全部楼层
5.2 外科手消毒设施
5.2.1 应配置专用洗手池。洗手池设置在手术间附近,水池大小、高度适宜,能防止冲洗水溅出,池面光滑无死角,易于清洁。洗手池应每日清洁与消毒。
5.2.2 洗手池及水龙头数量应根据手术间的数量合理设置,每 2~4 间手术间宜独立设置 1 个洗手池,水龙头数量不少于手术间的数量,水龙头开关应为非手触式。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 14:57 | 显示全部楼层
外科洗手池水龙头喷溅水严重,影响洗手效果吗?肯定影响啊,溅起来的水是污染的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 15:07 | 显示全部楼层
可以查看水压是否过大,水池深度是否不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 15:12 | 显示全部楼层
记得外科洗手池是有标准尺寸要求的,找一找。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-19 16:05 | 显示全部楼层
水池深度和水龙头安装的高度
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-26 08:58 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表