各位老师,请问病房内安装紫外线灯,灯管数量是怎么计算的?急急急,谢谢。
贡献排行榜:
发表于 2024-7-22 11:45 | 显示全部楼层
5.4.2  消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
根据房屋容积
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 11:50 | 显示全部楼层
根据房屋面积算,≥1.5W/m3。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 11:51 | 显示全部楼层
根据《消毒技术规范》(2002版)的要求来看的话,得自己核算,当采用30w的灯管,灯管数量设为X,房间体积假设为45m3,30x/45≥1.5,x=2.25,所以应该布置3根,依此类推
1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 11:53 | 显示全部楼层
按体积计算。1.5W/m3,比如长5,宽6,高2,体积就是60m3,60*1.5=90,30W的灯管就要3个

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
吴晓梅 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/-Orqg--CjQEofVdBmZ3cjg这里面写得很具体
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 13:09 | 显示全部楼层
房间体积,长×宽×高×1.5÷紫外线瓦数=紫外线灯的个数,不足整数 往上凑整数,意思是得数是3.2 就是4个紫外线灯
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 13:29 | 显示全部楼层
按照标准≥1.5W/m3进行计算的               
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 13:39 | 显示全部楼层
房间长*宽*高/1.5*紫外线灯瓦数=紫外线灯管数量,如有小数均进位。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 16:09 | 显示全部楼层
≥1.5W/m³。房间长×宽×高/1.5*紫外线灯瓦数=紫外线灯管数量