我把我们河南省文件的要求发给你,仅供参考:
目前常用的汞外溢处理方法有以下六种:
(1)少量汞溢出(如汞体温计)至地面时,工作人员戴医用外科口罩、医用乳胶手套,取适量的硫磺粉将溢出汞覆盖,使其形成硫化汞固体,用纸卷成筒将硫化汞固体收集入瓶内并将瓶盖拧紧,减少汞蒸气的散发。清扫有害垃圾(包括打碎的玻璃)装放于封闭容器内妥善处理。处理结束后,人员退出,开窗通风,保持空气流通。
(2)汞滴若洒落到被褥或衣服上时,应尽快找出汞滴,按上述方法处理,还应将污染的衣被晾在阳光下暴晒数小时,
(3)大量汞溢出(如汞血压计)时,用密闭收集盒的盒盖在溢出物上以减少汞蒸气的散发,隔离该区域,通知医疗机构指定的相关部门清理。
(4)人体接触汞后立即清理,用冷水冲洗污染的局部:如眼睛接触,应用大量的冷水冲洗。如有误服,应立即与就近的毒物控制中心联系,规范处理。
(5)废物处理:液体汞及其污染物应与其他废物分开收集装在双层医疗废物专用包装袋内或密闭容器内,医疗废物包装袋鹅颈氏分层封扎或在密闭容器外外套一层医疗废物专用包装袋鹅颈氏封扎,使包装物或容器的封口紧实、严密,并系中文标记“有害废物,含重金属(汞)”。禁止将含汞废物弃置于生活垃圾内或排入医疗机构污水处理系统。
6)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时,应当交由获得危险废物处置资质的专门机构处置。
注意:当发生汞外溢时,应先疏散人员,开窗通风、关闭空调,放置危险品警示牌以隔离该区域后,操作者方可进行汞外溢相关处理。
——河南省卫生健康委关于印发河南省医疗机构医疗废物综合管理100问的通知 豫卫医〔2020】15号
|