[求助] 消毒供应中心

  [复制链接]
发表于 2024-6-20 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,消毒供应中心可不可以建在负一楼啊?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2382
  • 最近打卡:2025-05-13 07:41:25
发表于 2024-6-20 09:07 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7建筑要求
7.1基本原则
医院CSSD的新建、扩建和改建,应遵循医院感染预防与控制的原则,遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求,进行充分论证。
7.2基本要求
7.2.1CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
7.2.2周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1025
  • 最近打卡:2025-05-13 08:16:57
发表于 2024-6-20 09:08 | 显示全部楼层
规范上是不能建筑地下室的
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-20 09:14 | 显示全部楼层
路过学习一下。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1932
  • 最近打卡:2025-05-13 08:22:03
发表于 2024-6-20 09:38 | 显示全部楼层
不建议。
而且,消防也过不了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1060
  • 最近打卡:2025-05-13 08:23:02
发表于 2024-6-20 09:41 | 显示全部楼层
按照《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
建筑要求,不宜建在地下室或半地下室。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1239
  • 最近打卡:2025-05-13 08:23:48
发表于 2024-6-20 09:42 | 显示全部楼层
规范上“不宜”,消毒供应中心最好与手术室等临近设计,在实际工作中物品消毒供应比较方便。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1487
  • 最近打卡:2025-05-13 08:03:50
发表于 2024-6-20 09:58 | 显示全部楼层
不可以                                      
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:894
  • 最近打卡:2025-05-13 08:03:53
发表于 2024-6-20 10:10 | 显示全部楼层
上面老师解释的很全面,我们新规划的消供当时也是不建议
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2618
  • 最近打卡:2025-05-13 06:00:00
发表于 2024-6-20 10:45 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》,建筑要求,医院消毒供应中心不宜建在地下室或半地下室。与手术室之间有物品直接传递专用通道的密封区域,如果能过消防要求,规划建也不是不可能。现实中有实例的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1152
  • 最近打卡:2025-05-13 08:22:26
发表于 2024-6-20 11:38 | 显示全部楼层
不建议,还是不要设置在地下了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1087
  • 最近打卡:2025-05-13 08:26:07
发表于 2024-6-20 13:45 | 显示全部楼层
路过学习一下。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2116
  • 最近打卡:2025-05-13 06:40:02
发表于 2024-6-20 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
我们江苏省医院消毒供应中心(室)验收标准(2021版)要求,凡是2010年后新建的在地下室的,不发放合格证
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-21 14:15 | 显示全部楼层
感谢各位老师答疑解惑!!!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:901
  • 最近打卡:2025-04-30 16:43:01
发表于 2024-6-24 14:29 | 显示全部楼层
路过学习一下,
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:702
  • 最近打卡:2025-05-12 16:01:35
发表于 2024-6-24 15:14 | 显示全部楼层
真是路过学习啦,我院就是设在负一的,可能见得比较早吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-11 14:57 | 显示全部楼层
不可以、
医院消毒供应中心不宜建在地下室或半地下室。