隐约记得:消毒供应室去污区应该是保持负压、包装及灭菌区应该为正压。
在那个规范有要求?压差应该是多少?

贡献排行榜:
发表于 2024-6-4 12:19 | 显示全部楼层
相对负压,相对正压,具体压差没规定。
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
物品由污到洁,不交叉、不逆流;
空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-4 13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 感控雏鹰 于 2024-6-4 13:10 编辑

目前在CSSD工作区域整体空气环境卫生学风险管理中存在两大问题:
第一是工作区域实际物理屏障规范化建设较好,但在设计初期没有考虑到气流组织和压力梯度的问题,在很多单位是设计流程的缺失;
第二是没有实现整体工作区域空气流向必须由洁到污的总原则,污染空气倒灌现象严重,对工作人员和无菌器械保存造成了极大的安全隐患。
从工程控制的角度,CSSD有三个需要特殊管控的场所,分别是:去污区(管控病原微生物)、敷料制作间(管控絮状物)、低温灭菌间(管控气化有害因子)
因此,CSSD空气有效组织的核心指标是压力梯度和温度梯度,而这些指标通过一般的空调技术就可以妥善解决;CSSD必须强制使用机械通气,即使最基层的消毒供应机构也必须强制使用,否则空气气流的有效组织无法实现。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-4 21:31 | 显示全部楼层
我们医院大概相差5
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-5 06:57 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2024-6-4 21:31
我们医院大概相差5

好的,谢谢回复,我们参考借鉴。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-5 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了........
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-6 10:20 | 显示全部楼层
工作区的空气流向由清洁区到污染区,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。采用正压送风的方法,使三区的空气流动方向从洁净度高的区域流向洁净度低的区域。无菌物品存放区10~15Pa,检查包装灭菌区5~10Pa,去污区-5~ -10Pa,生活办公区应低于检查包装灭菌区,高于去污区,有条件的可在无菌物品存放区及检查包装灭菌区安装层流装置。敷料打包间宜单独设置或在清洁区内设实体屏障,通风宜独立循环。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-7 09:16 | 显示全部楼层
w64qh 发表于 2024-6-6 10:20
工作区的空气流向由清洁区到污染区,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。采用正压送风的方 ...

请教老师这句话出自那个规范?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-7 10:38 | 显示全部楼层
liying0xian 发表于 2024-6-7 09:16
请教老师这句话出自那个规范?

参考的是由高玉华主任等人编写的《医院消毒供应中心实用管理》第2版,上面有提到具体的数值。