[求助] 手术室新风系统高、中、初效过滤网使用年限是多少?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:600
  • 最近打卡:2025-02-21 11:54:51
发表于 2024-5-15 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师:手术室新风系统高、中、初效过滤网使用年限分别是多少?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1360
  • 最近打卡:2025-04-02 08:09:29
发表于 2024-5-15 09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-5-15 09:54 编辑

医院空气净化管理规范
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:600
  • 最近打卡:2025-02-21 11:54:51
 楼主| 发表于 2024-5-15 09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 LJCAILT 于 2024-5-15 15:14 编辑
尘埃69 发表于 2024-5-15 09:19
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效 ...

谢谢老师指点迷津。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1029
  • 最近打卡:2025-04-01 11:41:18
发表于 2024-5-15 09:38 | 显示全部楼层
WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:770
  • 最近打卡:2025-04-01 14:13:22
发表于 2024-5-15 11:47 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:874
  • 最近打卡:2025-04-02 08:28:47
发表于 2024-5-15 16:18 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报