        各位老师,我们计划要将一间手术室改造成DSA复合手术间,会与其他手术间打密闭的隔断隔开,但是还是担心会影响其他手术间环境,老师们有没有好的建议或者指导,院感方面有哪些更好的措施保障,谢谢提供。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-13 13:50 | 显示全部楼层
“打密闭的隔断隔开”???这个是什么意思?这个不可以简单隔一下就可以了,贵院的基建科难道不懂吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-13 14:52 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-5-13 13:50
“打密闭的隔断隔开”???这个是什么意思?这个不可以简单隔一下就可以了,贵院的基建科难道不懂吗? ...

吴老师,需要改造的手术间是现在使用的一间万级手术间,需要将这个手术间改造成介入手术间,施工期间就怕会影响其他手术间的环境,现在就是在讨论阶段,院感方面除了空气监测、物表监测、增加擦拭频次,不知道还有哪些措施,保障其他术间的环境安全
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-13 14:58 | 显示全部楼层
真心竹 发表于 2024-5-13 14:52
吴老师,需要改造的手术间是现在使用的一间万级手术间,需要将这个手术间改造成介入手术间,施工期间就怕 ...

这个首先要进行风险评估的,根据风险评估的结果采取相应的措施,是隔断还是停手术?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-13 15:00 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-5-13 14:58
这个首先要进行风险评估的,根据风险评估的结果采取相应的措施,是隔断还是停手术? ...

好的,吴老师,谢谢指导