马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
工作中对医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002
的内容理解不透,请教各位专家:
1、在做空气检测时,手术区和周边区培养皿的布点如下表,拿一级用房举例,手术区的5个点应该是放在指手术台两侧边至少各外推0.9m、两端至少各外推0.4m后(包括手术台)的区域;周边区的8个点应该放在什么位置?
(我们感染办教给手术室的做法是13个培养皿全部放在手术区,就是上边红线描述的区域,他说在上级医院进修学习时看到就是这样的),我不明白明明上边说的是手术区,那么周边区是指这个区域之外的地方,应该放周边区的8个培养皿,放这里当然不合适了,应该怎么做,请教各位。多谢!
10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求:
表10.3.8?2测点位置表
区域
| 最少测点数
| 手术区图示
| Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区
| 5点(双对角线布点)
|
| Ⅰ级周边区
| 8点(每边内2点)
|
| Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区
| 3点(单对角线布点)
|
| Ⅱ级 周边区
| 6点(长边内2点,短边内1点)
|
| Ⅲ级 周边区
| 4点(每边内1点)
|
| Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
| 面积>30m2
| 4点(避开送风口正下方)
|
| 面积≤30m2
| 2点(避开送风口正下方)
|
|