2023年洁净手术室温湿度 21-25摄氏度  30-60%   ;但是有经验 的老师说手术室目前的屏幕上显示的20摄氏度是没有问题 因为那是具体某时刻的问题  要看长期的温湿度  但是我再他们做手术室的时候看了  仍然不达标   多次抽查不达标  难道不应该扣分
贡献排行榜:
发表于 2024-4-3 12:03:27 | 查看全部 IP:新疆乌鲁木齐
这个数值不能按经验去判断,如果检查数值不达标,就应扣除相应分数,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 12:45:09 | 查看全部 IP:新疆乌鲁木齐
可以跟器械设备科对接核对一下设备运行是否正常,发现问题,同时指导解决问题的方法。仍然不改可质控
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 13:55:43 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
1.这个不达标就应该报基建科来检修,查找原因。
2.这个不达标不能扣手术室的分,这个不是手术室工作没做好造成的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-7 08:39:21 | 查看全部 IP:江苏无锡
4楼老师说得对,这个不达标要报基建科来检修,查找原因解决问题
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-7 09:58:33 | 查看全部 IP:河南许昌
1.这个不达标就应该报基建科来检修,查找原因。
2.这个不达标不能扣手术室的分,这个不是手术室工作没做好造成的。