请问:1、暂存间建设使用移动板房是否符合要求?
2、我院设置床位500张,医废暂存间面积应该建设多大?
3、固废暂存间(输液瓶)因地面面积不足仍放置在原地下车库角落处是否合理?
回答一查阅相关资料,移动板房主要的材料有见下表
活动板房材质有:三维扣板、彩钢扣板、铝塑板、亚克力板、烤漆玻璃、防腐木、生态木、喷绘布、3M布、吸塑灯箱。
如果是正规的材料制作的移动板房,应该符合医疗废物暂存间防腐,防渗漏,防盗等功能要求。
二、我可以给您一个参考,我院核对床位数为2960张,实际开放床位数为3500张,我院于2020年新建的医疗废物暂存间为 620 平方米,其中包括了输液瓶回收房间,但是随着业务量增加,目前我们的医废暂存间已饱和,本人发现如果和外出周转公司做好协议,及时转出,可能能缓解一下,医疗废物不断增加的局面,如果周转不及时,建再大的场所,也满足不了医废的产生量,所以建议,适当留出医院发展的预留空间,并和外出公司协商,及时运出医废,避免无限制的堆积,
第三、虽然输液瓶不属于医废,但是是很多不法分子盯住的东西,容易流入社会,造成不良后果,建议在地下室保存,房间需要上锁,专人管理,避免遗失和泄露的危险,谢谢
|
评分
-