《医院污水处理技术指南》
2)无实测数据时可参考下列数据计算
(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。
(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。
(3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd为污水日变化系数。
在一年中,每天污水量的变化可以用日变化系数表示,即最高日污水量与平均日污水量的比值,称为日变化系数,记作KD。平均日污水量乘以日变化系数,结果为最高日污水水量。
|