普通传染病区的消毒设施要求?

[复制链接]
发表于 2024-3-18 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!普通传染病区,如果病房无新风设施,病房首选自然通风,需要安装空气消毒机或紫外线设施吗?负压传染病区,如果病房有新风设施,平时只开启1台满足普通病房新风量需求,负压病房也需要安装空气消毒机或紫外线设施吗?这里搞不懂,是否负压病房就不需要另外安装空气消毒机或紫外线设施?请专家老师帮助解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 11:13 | 显示全部楼层
1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负压传染病区,如果病房有新风设施,平时只开启1台满足普通病房新风量需求,负压病房不需要安装空气消毒机或紫外线设施
3.负压是密闭环境,气流从洁到污,最后消毒后排除,负压病房不需要另外安装空气消毒机或紫外线设施

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
吴晓梅 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 11:22 | 显示全部楼层
正确答案2楼老师已给出。
学习一下:GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》。



GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》.pdf (573.92 KB, 下载次数: 5)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-18 11:32 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2024-3-18 11:13
1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负 ...

收到,非常感谢老师的专业指导!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-18 11:33 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-18 11:22
正确答案2楼老师已给出。
学习一下:GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》。

吴老师好!收到,下载好好学习,谢谢老师及时指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 11:55 | 显示全部楼层
收到,非常感谢老师的专业指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 14:16 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2024-3-18 11:13
1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负 ...

老师回答很详细,跟老师学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 14:27 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢吴老师