工作中对医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002
的内容理解不透,请教各位专家:
1、在做空气检测时,手术区和周边区培养皿的布点如下表,拿一级用房举例,手术区的5个点应该是放在指手术台两侧边至少各外推0.9m、两端至少各外推0.4m后(包括手术台)的区域;周边区的8个点应该放在什么位置?
(我们感染办教给手术室的做法是13个培养皿全部放在手术区,就是上边红线描述的区域,他说在上级医院进修学习时看到就是这样的),我不明白明明上边说的是手术区,那么周边区是指这个区域之外的地方,应该放周边区的8个培养皿,放这里当然不合适了,应该怎么做,请教各位。多谢!

10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求:
表10.3.8?2测点位置表
区域
最少测点数
手术区图示
级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区
5点(双对角线布点)

级周边区
8点(每边内2点)

~Ⅲ级 洁净手术室手术区
3点(单对角线布点)

级 周边区
6点(长边内2点,短边内1点)

级 周边区
4点(每边内1点)

级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2
4点(避开送风口正下方)

面积≤30m2
2点(避开送风口正下方)


不好意思:在编辑此内容时,一直是居中,不能居左。见笑了,O(∩_∩)O哈哈~。


                                             
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-27 15:51 | 显示全部楼层
上边是我自己的看法。我不太明白感染办说的是否正确?和他们辩解了一番,没有结果,各说各有理,还说我狡辩,
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-27 16:01 | 显示全部楼层
对洁净手术部空气监测确实有两种说法,一种是手术区5个点,周边区8个点,共13个点;另一种是手术区就13个点,周边区8个点,共21个点。从医院洁净手术部建筑技术规范上来理解,这两种说法都有一定道理,上表中也只是规定了各区域的最少测点数。从监测结果来看,计算的是每个平皿的平均数,差异不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-27 19:53 | 显示全部楼层
我的理解是:中间手术区5个:东西南北中各1个;四周东南西北各2个分开放;一间手术间放13个。同时注意摆放的高度和距离,还要注意人员进去收回的路线,不要交叉走动。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-28 09:57 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)中表5是对含尘浓度测点数的要求,而对沉降菌测定则必须结合表5和表9。
下面是我归纳的,欢迎拍砖!
新建图片2.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-29 21:21 | 显示全部楼层
大家怎么不发表意见呢?:(:@
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 21:27 | 显示全部楼层
2# 珍爱生命
他们的做法也有一定的道理。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 00:07 | 显示全部楼层



    学习了!原来还有这样的区别!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 12:32 | 显示全部楼层
我怎末还没看明白,zzhap 会员手术室是这样监测的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 09:34 | 显示全部楼层
正是我要学习的内容谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 21:09 | 显示全部楼层
检测一个洁净手术室(10个手术间)需要培养皿将近100个,检验科要收取多少费用呀,手术室每月在检测上面可是出血本了,不知各位老师医院如何解决这个问题的?