老师们好!关于传染病医院设计问题?
在新建的传染病医院大楼,医院方考虑设成平战结合的模式,如果负压隔离病房调整成普通的隔离病房,取消负压要求,那么他们的设置区别会体现在哪些方面?不是负压病房的话,在病房门口设有压差计有必要吗?换句话说,如果病房门口设有压差计,是否表明该区域在设置上是属于负压病房区域?紧急求助专家老师指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 高山雪莲W 于 2024-3-13 17:44 编辑

对你提出的问题,我特意向胡国庆教授进行了请教,胡教授的回复如下(语音转换)
       如果要实现屏障结合的话,就是只需要在就是普通的隔离病房里面加一套独立的排风系统,那平时这个排风系统是不开的,那它就是一个普通隔离病房。你需要负压的时候,把那个排风系统打开,那它里面就是一个负压隔离病房了,这个就可以,关键是设计师懂不懂,设计师不懂,这个做起来就会比较麻烦一点。

       胡教授还提供了他相关这方面内容的课件PPT供您参考。
      在此感谢胡教授的赐教!




疫情防控对医院建筑设计新要求(胡国庆).ppt (9.39 MB, 下载次数: 22)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 09:39 | 显示全部楼层
医院新建平疫结合考虑很好
隔离病区不只是负压设置,还要考虑布局流程,隔离需要时气流从清洁到污染,还要有实际的三区两通道及实际的物理隔断、缓存间
无疫情时,可以不开启负压通风系统
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 09:56 | 显示全部楼层
不是负压病房的话,在病房门口设有压差计就没有啥意义了。如果负压隔离病房调整成普通的隔离病房使用,空气不流通,会很憋闷的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 10:15 | 显示全部楼层
负压病房,整个房间像是一个密闭的容器,窗户都不能打开的。如果是普通病房,窗户肯定能开。压差计,即使你没有负压了,也可以存在。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 10:21 | 显示全部楼层
我们看看相关规范要求
GB/T35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》中
   一、负压隔离病房 negative pressure isolation ward定义
    用于隔离通过和可能通过空气传播的传染病患者或疑似患者的病房。采用通风方式,使病房区域空气由清洁区向污染区定向流动,并使病房空气静压低于周边相邻相通区域空气静压,以防止病原微生物向外扩散。
二、管理要求:
4要求
4.1建筑布局与隔离
4.1.1应设在相对独立的区域,既可独成一体,也可集中设置于建筑的一端。
4.1.2内部分为清洁区、潜在污染区和污染区,各区应相对集中布置,并有能阻隔空气传播的物理屏障
和明显的警示标志。
4.1.3地面、墙壁、屋顶等应平整、光滑、耐腐蚀,接缝处应密封,且便于清洁和消毒。
4.1.4负压隔离病房污染区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封。
4.1.5区域之间应设置缓冲间,缓冲间宜便于医用推车和普通医疗设施的进出。
4.1.6宜采用单人间设计。
4.1.7房间面积应考虑医疗及患者的生活需要。
4.1.8室内净高度不应小于2.6m,如无特殊要求,高度也不宜大于3.0m。
4.1.9病房通过缓冲间与潜在污染区(走廊)连接,缓冲间的门应具有互锁功能并有应急解锁功能
4.1.10缓冲间污染区侧的互锁门关闭1min后才允许开启清洁区侧的互锁门。
4.1.11负压隔离病房应在与其相邻的走廊的潜在污染区的墙上设置内外侧窗门互锁的传递窗,传递
窗结构应密闭。
4.1.12每间病房内应设置独立的卫生间。
4.1.13通向外界的门应向外开启,内门应向静压大的一侧开启。
4.1.14负压隔离病房宜设不可开启的密闭窗并加装窗帘等遮挡装置。
4.1.15隔离病房内宜设置内外通话系统、视频监控系统
4.1.16隔离病房应增设门禁系统,限制患者的活动范围。
三、气流组织与压差控制要求
负压病房.png

从《医院负压隔离病房环境控制要求》中对负压隔离病房建筑要求较高,个人观点,如果是传染病院需要建设规范的隔离病房,如果当普通病房使用,不需要开负压系统。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 10:47 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2024-3-13 09:39
医院新建平疫结合考虑很好
隔离病区不只是负压设置,还要考虑布局流程,隔离需要时气流从清洁到污染,还要 ...

收到,谢谢老师指导,其他如“实际的三区两通道及实际的物理隔断、缓存间“”等按规范设置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 10:49 | 显示全部楼层
haoyunlianlian 发表于 2024-3-13 09:56
不是负压病房的话,在病房门口设有压差计就没有啥意义了。如果负压隔离病房调整成普通的隔离病房使用,空气 ...

明白了,谢谢老师指导,已要求不设负压隔离病房,但必须具备新风系统设置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 10:50 | 显示全部楼层
缭绕 发表于 2024-3-13 10:15
负压病房,整个房间像是一个密闭的容器,窗户都不能打开的。如果是普通病房,窗户肯定能开。压差计,即使你 ...

明白了,谢谢老师答疑解惑。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 10:52 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-3-13 10:21
我们看看相关规范要求
GB/T35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》中
   一、负压隔离病房 negative p ...

收到,好好学习,感谢老师的答疑解惑。长知识了,感谢感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 11:02 | 显示全部楼层
不是负压病房,为啥还需要压差计呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 11:08 | 显示全部楼层
幻墨如烟 发表于 2024-3-13 11:02
不是负压病房,为啥还需要压差计呢

谢谢老师关注,我也是与老师有同样的疑惑。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-14 09:02 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-3-13 17:40
对你提出的问题,我特意向胡国庆教授进行了请教,胡教授的回复如下(语音转换)
       如果要实现屏障结合 ...

收到,非常荣幸能得到老师的大力帮助,感谢老师和胡教授的指导,我来下载课件好好学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 15:03 | 显示全部楼层
谢谢老师分享                  
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 11:52 | 显示全部楼层
感谢老师的答疑解惑,又长知识了
回复

使用道具 举报