GB50333洁净手术部建筑技术规范中表4.0.1 技术指标“无菌敷料室;未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室’温度要求≤27℃,湿度≤60%。和供应室对无菌物品存放要求(温度<24℃,湿度<70%)是不一致的。洁净手术室是不是就参照GB50333,可以不用供应室的要求。还有个问题,普通病区的无菌物品存放要求是否也一定要按照供应室的标准执行。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1935
  • 最近打卡:2025-03-31 08:48:40
发表于 2024-3-7 15:29 | 显示全部楼层
洁净手术室就参照GB50333。
普通病区的无菌物品存放要求不可能达到《医院消毒供应中心 》的要求的(当然能达到是最好)。
所以《医院消毒供应中心 》规定:
5.9.5无菌物品存放要求如下:
无菌物品存放区环境的温度、湿度达到WS310.1的规定时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期宜为14d。
未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1664
  • 最近打卡:2025-03-31 14:40:02
发表于 2024-3-7 15:29 | 显示全部楼层
我们手术室参照的是“’温度≤27℃,湿度≤60%”
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:960
  • 最近打卡:2025-03-31 08:42:28
发表于 2024-3-7 16:28 | 显示全部楼层
个人理解,按照洁净手术部的要求就好。温度和湿度是匹配的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:23
  • 最近打卡:2024-09-30 12:27:26
发表于 2024-3-7 19:12 | 显示全部楼层
手术室按手术室的GB50333的要求,相关数据应该是有循证依据的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1150
  • 最近打卡:2025-03-28 08:59:35
发表于 2024-3-8 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-7 15:29
洁净手术室就参照GB50333。
普通病区的无菌物品存放要求不可能达到《医院消毒供应中心 》的要求的(当然能 ...

吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1935
  • 最近打卡:2025-03-31 08:48:40
发表于 2024-3-8 19:20 | 显示全部楼层
LMT 发表于 2024-3-8 19:14
吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢? ...

其他的《医院消毒供应中心 》中没有规定,说明其他的包装不受环境的影响。
但我们医院还是减半的,比如一次性纸塑袋包装我们医院定的是90天,一般也用不了90天。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1150
  • 最近打卡:2025-03-28 08:59:35
发表于 2024-3-8 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-3-8 19:20
其他的《医院消毒供应中心 》中没有规定,说明其他的包装不受环境的影响。
但我们医院还是减半的,比如一 ...

谢谢老师的解答
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1579
  • 最近打卡:2025-03-31 06:47:10
发表于 2024-3-9 17:21 | 显示全部楼层
LMT 发表于 2024-3-8 19:14
吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢? ...

棉布材料包装易受环境影响,尤其高温高湿环境下影响大,一是要想办法管理环境,如使用空调进行湿度温度控制;二是根据情况,如果达不到有效期为7天。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:785
  • 最近打卡:2025-03-31 08:45:05
发表于 2024-3-18 16:18 | 显示全部楼层
谢谢各位老师答疑,学习了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1058
  • 最近打卡:2025-01-27 08:07:26
发表于 2024-3-19 17:04 | 显示全部楼层
我们手术室参照的是“’温度≤27℃,湿度≤60%”
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1909
  • 最近打卡:2025-03-31 08:18:15
发表于 2024-11-4 11:36 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2024-3-9 17:21
棉布材料包装易受环境影响,尤其高温高湿环境下影响大,一是要想办法管理环境,如使用空调进行湿度温度控 ...

老师,我想问手术室的灭菌物品一定要是要专用无菌物品架吗?原来做的有门的不锈钢柜子不可以放吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1756
  • 最近打卡:2025-03-31 09:29:53
发表于 2024-11-4 14:23 | 显示全部楼层
Ⅰ类环境才用架,Ⅱ类环境还是用柜,需要密闭存放
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1579
  • 最近打卡:2025-03-31 06:47:10
发表于 2024-11-19 12:53 | 显示全部楼层
心有感控 发表于 2024-11-4 11:36
老师,我想问手术室的灭菌物品一定要是要专用无菌物品架吗?原来做的有门的不锈钢柜子不可以放吗? ...

赞同13楼老师观点,如果手术室是洁净系统的I类环境用架子可以的,如果是普通手术室的II类环境要有门的柜子;原来做的有门的不锈钢柜子可以放,干净无锈斑有门就可以呀。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1909
  • 最近打卡:2025-03-31 08:18:15
发表于 2024-11-19 16:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位老师的解答
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2025-01-03 09:20:51
发表于 2024-11-20 09:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢两位老师的解答
回复