[求助] 消毒供应中心三区压力值范围是多少?如果有参考值,出于哪个参考资料?

 
发表于 2024-3-5 11:35:24 | 查看全部 |阅读模式 IP:山东莱芜
老师们,消毒供应中心去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区,三区温度、相对湿度、换气次数,在《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部门:管理规范》有明确规定,但是压力没有说明。想知道三区压力范围是多少,参考出处是什么。
贡献排行榜:
发表于 2024-3-5 11:52:02 | 查看全部 IP:江苏
去污区相对负压,没有明确压力值
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 12:14:27 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
a)物品由污到洁,不交叉、不逆流;
b)空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 13:25:51 | 查看全部 IP:山东莱芜
吴晓梅 发表于 2024-3-5 12:14
没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:

好的,收到老师的答复,谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 13:27:00 | 查看全部 IP:山东莱芜
尘埃69 发表于 2024-3-5 11:52
去污区相对负压,没有明确压力值

好的,收到老师的答复,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 13:31:40 | 查看全部 IP:北京
GB51039-2014  7.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 13:58:40 | 查看全部 IP:
要求消毒区、检查包装区压力大于去污区,空气流向由洁到污就可以,去污区保持相对负压,
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:11:50 | 查看全部 IP:河北石家庄
学习了                                                
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:27:20 | 查看全部 IP:贵州六盘水
去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:41:52 | 查看全部 IP:山西吕梁
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 14:50:12 | 查看全部 IP:陕西宝鸡
谢谢老师分享知识,学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-5 15:09:57 | 查看全部 IP:河南商丘
谢谢老师分享知识,学习啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-5 16:18:34 | 查看全部 IP:山东莱芜
盛夏的果实 发表于 2024-3-5 13:31
GB51039-2014  7.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存 ...

收到,谢谢老师的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 08:51:57 | 查看全部 IP:陕西
一般压力梯度以5为一个梯度,如-5,+5、+10、+15
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表