返回列表 发布新帖
查看: 66|回复: 6

[讨论] 《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》的沉降菌监测

发表于 2024-2-28 17:32:12 | 查看全部 |阅读模式 IP:山东济南
本帖最后由 二道桥的羊肉串 于 2024-2-28 18:32 编辑

《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)的通知》(国卫办医函〔2021〕598号)中对于百级、万级洁净房间沉降菌的监测标准与GB50333不一致,为什么?

贡献排行榜:
发表于 2024-2-28 19:27:40 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
查找了相关规范,查询GB50591洁净室施工及验收规范,GB/T25915洁净室及相关受控条件,但是都没找到洁净室沉降菌的监测标准。个人推测洁净手术部和洁净室建筑工艺是有区别的,适用标准也不同,检测标准当然也不一致。可以联系第三方的检测机构,他们或许能提供监测标准的来源。仅供楼主参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 19:28:14 | 查看全部 IP:新疆乌鲁木齐
记得法律老师说过如果两个文件有冲突,一般看两个文件的时效性,一般后下发的文件可以替代之前发的制度,下行文可以替代下行文,所以,要看看这个通知和GB50333那个效力高,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 19:33:35 | 查看全部 IP:
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-2-28 19:35 编辑

其他洁净场所的监测标准和GB50333不一样可以理解。
但问题是《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》的沉降菌监测标准和GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》规定的标准也不一样。

不知道这个标准的依据哪里来?
无标题_看图王.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-29 10:31:52 | 查看全部 IP:山东济南
吴晓梅 发表于 2024-2-28 19:33
其他洁净场所的监测标准和GB50333不一样可以理解。
但问题是《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》的 ...

同样的净化级别,沉降菌的监测合格标准居然有好几个版本,也是比较好玩
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-10 16:45:09 | 查看全部 IP:湖北襄阳
路过学习,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-11 16:03:20 | 查看全部 IP:广东
这个静配中心的文件中提到面积≥100~<200的百级室,需要放40个皿,这个皿应该怎么摆放呢?