返回列表 发布新帖
查看: 28|回复: 1

机械通风的方式是否应该常规使用“上送下排”?

发表于 2024-2-27 10:10:05 | 查看全部 |阅读模式 IP:广东广州
生活中的排风扇一般安装在天花上,查了规范只看到了内镜室洗消室有要求“上送下排”,其他如供应室要求的正压和负压,不知道是不是这样理解:去污区负压(只送不排或者过滤后排),灭菌区(只排不送)?如果是这样的话,是否应该也是安装“上送下排”呢?最近医院新建血透室,想赶紧搞明白好安装排风扇,感谢论坛大佬们,在这里学到很多知识。
贡献排行榜:
发表于 2024-2-28 08:29:36 | 查看全部 IP:重庆长寿区
负压也要排哦,负压系统本身就有过滤作用