找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 132|回复: 7

[讨论] 检验科可以放在地下室或者负一层吗?

[复制链接]
发表于 2024-2-26 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
检验科(含病原微生物实验室)可以放在地下室或者负一层吗?有无规范或标准要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 16:10 | 显示全部楼层
没有规范明确规定!个人愚见:不合适。
WS 233—2017《病原微生物实验室生物安全通用准则》
6.4  BSL-3 实验室
6.4.2.1  实验室应在建筑物中自成隔离区或为独立建筑物,应有出入控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 16:13 | 显示全部楼层
不太合适吧。空气通风、生物安全柜排风等是不是都存在一定的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 16:33 | 显示全部楼层
个人也觉得不太合适,地下不宜放置大型仪器,检验仪器也得考虑吧,万一下水不畅。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 16:42 | 显示全部楼层
微生物实验室洁净度应为万级。排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。
这个就说明了微生物实验室不能放置在地下室吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
不合适,没办法达到检验科所需条件。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 21:39 | 显示全部楼层
本人认为不合适
检验科设备多、试剂多、产生的废弃物多比较复杂,还是病原微生物集中之地,涉及设备安全、生物安全、废水废物处置,通风等问题,建设要求相对比较高,设在地下室许多问题可能不好解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 09:24 | 显示全部楼层
没有规范明确规定!
回复

使用道具 举报