[求助] 洁净手术间是否需要压力表

  [复制链接]
发表于 2024-2-26 06:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们,洁净手术间是否每间手术间门口外面都要有室内压力显示表呀?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 08:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-2-26 09:16 编辑

每间手术间都要有压力显示表,还有温湿度显示,但没有要求在手术间门口外面。
按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》应该在手术间内。



手术室基本装备.png
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 08:41 | 显示全部楼层
我进修的时候和老师一起去参加手术室的验收说要的,而且宜放在离进口门最近且能够清晰看见的地方。洁净手术室压差表应安装在进门处、手术室内或洁净室内的干净通道处,因为这些地方空气质量对洁净手术室操作最为重要,监测压差表能够准确反应这些区域的空气变化情况,从而保证洁净手术室的正常运作。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 08:43 | 显示全部楼层
         学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 08:55 | 显示全部楼层
这些都是手术室的控制面板上的!而且,每年都会做监测的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 09:13 | 显示全部楼层
每个手术间都有压力表
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 09:37 | 显示全部楼层
负压手术间需要在门口外面安装压力表以观察室内压力变化的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 11:21 | 显示全部楼层
没有压力表就没办法显示手术间压力
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
需要安装压力表,这样才能监测压力情况
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-27 07:51 | 显示全部楼层
学习了,之前没怎么关注过
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-27 09:56 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-2-26 08:35
每间手术间都要有压力显示表,还有温湿度显示,但没有要求在手术间门口外面。
按照GB50333-2013《医院洁净 ...

谢谢老师分享,学习了