老师们紫外线灯消毒的作用只会往下吗?可以往上?往左?往右吗?(推车为例)
如果不可以那是为什么?
如果可以为什么规范上测试要在灯下一米?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-5 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
紫外线灯管的安装高度,监测高度与消毒效果有关。
紫外线多用于空气及物体表面的消毒,波长2573A。用于空气消毒,有效距离不超过2m,照射时间30~60min,用于物品消毒,有效距离在25~60cm,照射时间20一30min,一般从灯亮5一7min开始计时,一般必须先通电3~10min,等发光稳定后方可应用。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
缭绕 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 07:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 07:57 | 显示全部楼层
格日乐图 发表于 2024-2-5 23:13
紫外线灯管的安装高度,监测高度与消毒效果有关。
紫外线多用于空气及物体表面的消毒,波长2573A。用于空气 ...

老师解答的非常详细,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:06 | 显示全部楼层
不是灯下吧,是距灯管1米,就是上下左右都行
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:09 | 显示全部楼层
2楼老师讲的非常详细,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:18 | 显示全部楼层
格日乐图 发表于 2024-2-5 23:13
紫外线灯管的安装高度,监测高度与消毒效果有关。
紫外线多用于空气及物体表面的消毒,波长2573A。用于空气 ...

感谢老师分享,认真学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:19 | 显示全部楼层
紫外线灯使用的效期一般都是多长时间
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:23 | 显示全部楼层
科室的紫外线灯都是吊装在顶棚上的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:25 | 显示全部楼层
学习了,学习老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:34 | 显示全部楼层
凉凉夏天 发表于 2024-2-6 08:23
科室的紫外线灯都是吊装在顶棚上的

以强度为准,跟效期无关
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:38 | 显示全部楼层
我院每半年监测一次,以强度为准,跟效期无关
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:41 | 显示全部楼层
学习了,学习老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:50 | 显示全部楼层
紫外线使用超过1000小时,强度监测合格,也可以使用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:51 | 显示全部楼层
每半年监测一次紫外线强度,以强度为准(使用中紫外线灯辐照强度≥70μW/cm2为合格),测定时电压220V±5V,温度20℃~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计应在计量部门检定的有效期内使用;指示卡应获得卫生部消毒产品卫生许可批件,并在有效期内使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:53 | 显示全部楼层
个人感觉间隔一米就行,灯下一米多指的固定悬挂式紫外线灯,而不是指的移动性紫外线车。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 08:58 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 09:04 | 显示全部楼层
谢谢2楼老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 09:10 | 显示全部楼层
冉冉冉 发表于 2024-2-6 08:19
紫外线灯使用的效期一般都是多长时间

使用效期一般是1000小时,接近1000小时的紫外线灯管要提高监测频率,低于要求的灯管要及时更换。