请教紫外线灯正确安装方法及高度?
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
236
|
回复:
31
[求助]
请教紫外线灯正确安装方法及高度?
火
[复制链接]
132
132
当前离线
积分
1783
发表于 2024-2-4 08:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
老师们!我发现某医院新建传染病区消毒设施安装的全部是紫外线灯管,而且安装方法(吸顶式)及高度均不符合院感要求,提出质疑,
但设计院回复,紫外线灯安装高度距地面约2.5米是最佳效果。
我查阅规范是这样说的:WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》,紫外线灯应采取悬吊式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度新灯管≥90μW/cm2)应≥1.5W/m3。我认为必须以规范为准!对吗?请老师们指教!谢谢!
回复
使用道具
举报
xhmj
xhmj
当前离线
积分
1024
发表于 2024-2-4 09:15
|
显示全部楼层
个人建议遵照规范执行
回复
顶
踩
使用道具
举报
陈丽娜
陈丽娜
当前离线
积分
690
发表于 2024-2-4 09:16
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复
顶
踩
使用道具
举报
宁静的海
宁静的海
当前离线
积分
2350
发表于 2024-2-4 09:18
|
显示全部楼层
以规范为准。
《医疗机构消毒技术规范》与《医院空气净化管理规范》是一致的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
清秋玉叶
清秋玉叶
当前离线
积分
5362
发表于 2024-2-4 09:56
|
显示全部楼层
以规范为准!
回复
顶
踩
使用道具
举报
苏打水的
苏打水的
当前离线
积分
830
发表于 2024-2-4 10:14
|
显示全部楼层
应按照规范执行。
WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范
C.6.2 紫外线消毒灯要求
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2 采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3 消毒时对环境的要求 紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
海内知己
+ 2
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
307667395
307667395
当前离线
积分
2603
发表于 2024-2-4 10:28
|
显示全部楼层
以规范为准。
《医疗机构消毒技术规范》与《医院空气净化管理规范》是一致的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
sswh125322
sswh125322
当前离线
积分
869
发表于 2024-2-4 10:35
|
显示全部楼层
规范确实是这么要求的,如果不想以后每次遇到检查都被专家扣分,建议反馈领导,整改回来。也可以做个循证实验,测试一下这些灯管的紫外线强度是否能达到要求,星光卡的放置要按照规范要求0.8米-1.2米的高度,如果没问题,出具权威性的报告,备专家检查。
回复
顶
踩
使用道具
举报
fangyi05
fangyi05
当前离线
积分
2574
发表于 2024-2-4 10:45
|
显示全部楼层
按照规范执行,检查老师也是参照规范标准为依据的
回复
顶
踩
使用道具
举报
wx_N3iJr
wx_N3iJr
当前离线
积分
851
发表于 2024-2-4 11:04
|
显示全部楼层
我们是按照规范来的~
回复
顶
踩
使用道具
举报
wuxing718
wuxing718
当前离线
积分
4071
发表于 2024-2-4 12:45
来自手机
|
显示全部楼层
我认为必须以规范为准
回复
顶
踩
使用道具
举报
1559443150
1559443150
当前离线
积分
1798
发表于 2024-2-4 12:52
|
显示全部楼层
以规范为准1.8-2.2m
回复
顶
踩
使用道具
举报
zss561455
zss561455
当前离线
积分
241
发表于 2024-2-4 14:07
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复
顶
踩
使用道具
举报
小臣臣
小臣臣
当前离线
积分
2324
发表于 2024-2-4 14:24
|
显示全部楼层
规范是正确的,设计院考虑的是屋内装修效果
回复
顶
踩
使用道具
举报
蝶舞飞扬777
蝶舞飞扬777
当前离线
积分
333
发表于 2024-2-4 14:40
|
显示全部楼层
是的,按照规范来执行。
回复
顶
踩
使用道具
举报
guoguo
guoguo
当前离线
积分
1418
发表于 2024-2-4 15:03
|
显示全部楼层
建议让设计院提供他们的执行标准文件,否则应依据我们的规范执行,看谁的更有说服力
回复
顶
踩
使用道具
举报
美颌龙
美颌龙
当前离线
积分
513
发表于 2024-2-4 15:19
|
显示全部楼层
参照规范执行,规范是依据呀。
回复
顶
踩
使用道具
举报
大白服
大白服
当前离线
积分
436
发表于 2024-2-4 15:57
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复
顶
踩
使用道具
举报
pengl
pengl
当前离线
积分
1572
发表于 2024-2-4 16:00
|
显示全部楼层
灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3
回复
顶
踩
使用道具
举报
吴晓梅
吴晓梅
当前离线
积分
43967
发表于 2024-2-4 16:44
|
显示全部楼层
规范有规定的必须按照规范执行。
设计院的回复没有法律依据。
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
多耐监测与防治
我有金点子-论坛建设
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表