发表于 2024-2-4 08:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:江苏
老师们!我发现某医院新建传染病区消毒设施安装的全部是紫外线灯管,而且安装方法(吸顶式)及高度均不符合院感要求,提出质疑,但设计院回复,紫外线灯安装高度距地面约2.5米是最佳效果。我查阅规范是这样说的:WS/T368- 2012《医院空气净化管理规范》,紫外线灯应采取悬吊式直接照射。灯管吊装高度距离地面1.8-2.2米,安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度新灯管≥90μW/cm2)应≥1.5W/m3。我认为必须以规范为准!对吗?请老师们指教!谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2024-2-4 09:15:54 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
个人建议遵照规范执行
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:16:12 | 显示全部楼层 IP:河北保定
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:18:21 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
以规范为准。
《医疗机构消毒技术规范》与《医院空气净化管理规范》是一致的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:48:06 | 显示全部楼层 IP:山东泰安
《医疗机构消毒技术规范》与《医院空气净化管理规范》里的要求明确
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:56:42 | 显示全部楼层 IP:河南焦作
以规范为准!                 
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 10:14:28 | 显示全部楼层 IP:黑龙江
应按照规范执行。
WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范
C.6.2  紫外线消毒灯要求
C.6.3  使用方法
C.6.3.1  在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2  采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3  消毒时对环境的要求  紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
海内知己 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 10:28:53 | 显示全部楼层 IP:广西南宁
以规范为准。
《医疗机构消毒技术规范》与《医院空气净化管理规范》是一致的。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 10:35:45 | 显示全部楼层 IP:
规范确实是这么要求的,如果不想以后每次遇到检查都被专家扣分,建议反馈领导,整改回来。也可以做个循证实验,测试一下这些灯管的紫外线强度是否能达到要求,星光卡的放置要按照规范要求0.8米-1.2米的高度,如果没问题,出具权威性的报告,备专家检查。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 10:45:12 | 显示全部楼层 IP:上海
按照规范执行,检查老师也是参照规范标准为依据的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 11:04:37 | 显示全部楼层 IP:上海嘉定区
我们是按照规范来的~
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 12:45:22 来自手机 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
我认为必须以规范为准
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 12:52:36 | 显示全部楼层 IP:新疆伊犁州伊宁
以规范为准1.8-2.2m
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 14:07:27 | 显示全部楼层 IP:浙江宁波
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 14:24:43 | 显示全部楼层 IP:江苏
规范是正确的,设计院考虑的是屋内装修效果
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 14:40:56 | 显示全部楼层 IP:云南西双版纳州景洪
是的,按照规范来执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 15:03:49 | 显示全部楼层 IP:黑龙江
建议让设计院提供他们的执行标准文件,否则应依据我们的规范执行,看谁的更有说服力
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 15:19:14 | 显示全部楼层 IP:
参照规范执行,规范是依据呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 15:57:58 | 显示全部楼层 IP:新疆
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 16:00:56 | 显示全部楼层 IP:湖北十堰
灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3