老师们,空气洁净技术属于空气净化是一种方式。空气洁净技术就是将外界空气经过层层过滤,把洁净的空气送入房间,再通过回风口排出。


疑问:
1.空气洁净技术没有消毒功能,只是采用层层过滤,这样理解对吗?
2.从《医院手术部(室)医院感染控制规范(2019年版)》看到,高中效空气过滤器、亚高效空气过滤器过滤直径在≥0.5um,细菌病毒等微生物最小直径都在0.5um以下吗?如果比0.5um小那不就过滤不到进入洁净房间了?

3.《医院手术部(室)医院感染控制规范(2019年版)》提到“粗效空气过滤器”、“中效空气过滤器”、“高中效空气过滤器”、“亚高效空气过滤器”、“高效空气过滤器”。《医院空气净化管理规范》5.3.2维护与保养要求,只提到了新风机组“粗效过滤器”、“中效过滤器”、“亚高效过滤器”;末端高效过滤器;排风机组中的中效过滤器。其他没提到的怎么维护呢?






《医院空气净化管理规范》.png

《医院手术部(室)医院感染控制规范(2019年版)》.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-3 15:20 | 显示全部楼层
医院洁净手术部运行与管理规范2019


T_CAME 2-2019 医院洁净手术部运行维护与管理规范.pdf (391.97 KB, 下载次数: 18)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-3 15:22 | 显示全部楼层
要把规范给工程部人员,如果是第三方管理的也要他们严格按上述要求认真做好
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-3 17:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-2-3 17:17 编辑

疑问1和2:
答案都在GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.2 洁净手术室 clean operating room
采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称手术间。
2.0.7洁净度 5 级cleanliness class 5
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。
2.0.8 洁净度6 级cleanliness class 6
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m 3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293 粒/m3(0.3 粒/L)。相当于原1000级。
2.0.9 洁净度 7级cleanliness class7
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于35200 粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000 粒/m3(352粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于293粒/m 3(0.3 粒/L)到小于等于2930 粒/m 3(3粒/L)。相当于原10000级。
2.0.10 洁净度 8级cleanliness class 8
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于352000 粒/m3(352 粒/L)到小于等于3520000 粒/m3(3520 粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930 粒/m3 (3 粒/L)到小于等于29300 粒/m3(29 粒/L)。相当于原100000级。
2.0.11 洁净度 8.5级cleanliness class 8.5
环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3520000 粒/m3(3520 粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11200 粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于29300 粒/m3(29 粒/L)到小于等于92500 粒/m3(92 粒/L)。相当于原30万级。

疑问3:
《医院手术部(室)医院感染控制规范(2019年版)》这个是没有正式发布的,目前按照《医院空气净化管理规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。

维护不是院感科的事,院感科是督查后勤(或者临工)部门有没有按时维护。当然基本情况院感科确实也应该掌握,比如自己医院手术室安装了哪些过滤器?我们医院只有《医院空气净化管理规范》中提到的粗效、中效、亚高效和高效。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-3 17:18 | 显示全部楼层
白桦林068 发表于 2024-2-3 15:20
医院洁净手术部运行与管理规范2019

团体标准是没有法律效力的。应该按照《医院空气净化管理规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 07:37 | 显示全部楼层
过滤 就是消毒的一种手段
<0.5μm粒径的颗粒,从其空气动力学来看,穿透性低于0.5μm粒径的颗粒。可以理解为小球因为质量太小,所以掷不远
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 08:21 | 显示全部楼层
常用的空气消毒方法有紫外线、高压静电吸附、臭氧等,过滤也是一种有效的空气消毒方法,层流的空气过滤器和口罩的原理一样,可以过滤阻挡一定直径的病原体颗粒。关于层流系统的维护有很多规范,可参考《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002》、《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013》、《洁净手术部通用技术要求 GB/T 42392-2023》等
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-4 08:30 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-2-3 17:16
疑问1和2:
答案都在GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.2 洁净手术室 clean operating room

谢谢吴老师细致的解答,解我心中疑惑。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 08:40 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2024-2-3 17:18
团体标准是没有法律效力的。应该按照《医院空气净化管理规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。 ...

吴老师思路清晰,规范掌握得明明白白,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:05 | 显示全部楼层
讲的非常清楚,感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:08 | 显示全部楼层
学习了                                                                                                      
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:10 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 09:21 | 显示全部楼层
beluga 发表于 2024-2-4 07:37
过滤 就是消毒的一种手段

高!<0.5um的病毒空气传播疾病是怎么传播的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 10:50 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 11:09 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 11:51 | 显示全部楼层
讲的非常清楚,感谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-4 13:39 | 显示全部楼层
YUWANMING 发表于 2024-2-4 09:21
高!<0.5um的病毒空气传播疾病是怎么传播的

老师怎么看,有什么见解?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-4 13:53 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-5 09:20 | 显示全部楼层
瓦妮莎 发表于 2024-2-4 13:39
老师怎么看,有什么见解?

个人认为,粒径越小,穿透力越强。质量越小,在空气中漂浮的时间和距离也越长。防护口罩对粒径<0.5μm的颗粒物无过滤性能,但能起到对粒径小于0.5μm病毒的防护作用,是因为病毒在空气中粘附其他物质,形成尘埃,尘埃粒径>0.5μm而已。个人观点,不一定正确,相互商讨。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-5 10:38 | 显示全部楼层
YUWANMING 发表于 2024-2-5 09:20
个人认为,粒径越小,穿透力越强。质量越小,在空气中漂浮的时间和距离也越长。防护口罩对粒径<0.5μm的 ...

这点我也很疑惑,想不明白≤0.5um的微生物怎么过滤。