各位老师,消毒供应室没有机械通风换气次数要求,如果达不到,是不是应该每天采取紫外线灯或者空气消毒机进行空气消毒?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 认真思考!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2024-1-30 16:28:43 | 查看全部 IP:江苏
供应室重点应该关注温度、湿度
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 19:54:05 | 查看全部 IP:
消毒供应室是Ⅲ类环境。
按照《医院空气净化管理规范》:消毒供应室首选通风。
按照《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》:去污区、检查包装及灭菌区换气次数≥10次/h,既然是机械通风了,换气次数怎么会达不到?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 20:30:56 来自手机 | 查看全部 IP:陕西
吴晓梅 发表于 2024-1-30 19:54
消毒供应室是Ⅲ类环境。
按照《医院空气净化管理规范》:消毒供应室首选通风。
按照《医院消毒供应中心 第 ...

不好意思,老师,是我没有表述清楚。没有机械通风条件的,是不是就需要用紫外线灯或者空气消毒机消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-30 20:39:37 | 查看全部 IP:
qpdxp 发表于 2024-1-30 20:30
不好意思,老师,是我没有表述清楚。没有机械通风条件的,是不是就需要用紫外线灯或者空气消毒机消毒? ...

一般不提倡用紫外线灯或者空气消毒机消毒。没有机械通风的就安装机械通风呀,这个比紫外线灯和空气消毒机简单方便又经济实惠。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-30 22:12:27 来自手机 | 查看全部 IP:陕西
谢谢两位老师的指点,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 10:18:48 | 查看全部 IP:陕西宝鸡
谢谢老师分享,涨知识啦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 13:47:37 | 查看全部 IP:江苏
通风换气次数要求达不到,每天采取紫外线灯或者空气消毒机进行空气消毒也没用
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 14:59:33 | 查看全部 IP:云南
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-31 16:35:34 | 查看全部 IP:江西
啥都没有,就用紫外线消毒和空气消毒机进行消毒。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-31 20:15:38 来自手机 | 查看全部 IP:陕西
谷子 发表于 2024-1-31 16:35
啥都没有,就用紫外线消毒和空气消毒机进行消毒。

谢谢老师的指点,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-21 11:00:13 | 查看全部 IP:浙江绍兴
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-23 20:56:54 | 查看全部 IP:上海
学习了,感谢老师回复
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-24 14:12:06 | 查看全部 IP:山东青岛

路过学习了,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-26 10:47:26 | 查看全部 IP:河北保定
就用紫外线消毒,别的没有
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表