查看: 113|回复: 8

[求助] 洁净手术室内走廊按空调

[复制链接]
发表于 2024-1-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,层流手术室内走廊十万级别的因空调坏了,空调温度特别低,手术人员洗手什么的在这个区域冷的受不了,要求在内走廊按立式空调,你们觉得可以吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 10:28 | 显示全部楼层
按立式空调治标不治本!
温度不达标要立即寻找原因,马上整改呀!
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
6、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 11:23 | 显示全部楼层
不能把洁净当普通环境。空调坏了捉急的应该还是后勤,你在这里摆个立式空调,那问题貌似“解决了”,后勤还会修么???
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 11:26 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 11:38 | 显示全部楼层
这个不符合手术室管理规定吧,立式空调是不是有外机,这里外相通,是否可以达到手术室环境要求???????
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 11:53 | 显示全部楼层
作为院感专职人员,应对洁净手术室的基本框架要有基本认识哦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 11:55 | 显示全部楼层
空调、净化通风系统是一体的吧,空调坏了还有净化作用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-27 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
立式空调与外界相通,制暖情况下向室内吹风,真的能保证手术室环境要求吗?