发表于 2024-1-23 16:41:09 | 查看全部 |阅读模式 IP:浙江杭州
洗手设施与床位数比例应不低于1:2。
现在又有很多研究显示,ICU的洗手池是多重耐药菌的来源之一。
请问,您院ICU的洗手池有过滤装置吗?下水道定期消毒吗?
贡献排行榜:
发表于 2024-1-23 16:55:43 | 查看全部 IP:新疆乌鲁木齐
第一,我院还未证实多耐传播与旁边水池有关,采样多次,未检出,目标菌,第二,我们没有按过滤装置,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 16:58:38 | 查看全部 IP:湖北
ICU的洗手池暂时没有过滤装置,下水道暂时没有定期消毒,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 17:02:02 | 查看全部 IP:湖南湘潭
没有过滤装置,下水道无过滤装置
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 17:19:37 | 查看全部 IP:陕西宝鸡
有专门的污水处理系统
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-23 18:52:22 | 查看全部 IP:
没有过滤装置,也没有定期消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 07:58:33 | 查看全部 IP:辽宁大连
之前从来不关注,但是后来确实疑似聚集病例在水池、水龙头采到相同的目标菌,开始关注并制定了水池水龙头消毒的流程
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 07:58:41 | 查看全部 IP:上海徐汇区
没有过滤装置,也是直接排污水系统,下水道定期消毒没有
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 08:24:52 | 查看全部 IP:
ICU的洗手池暂时没有过滤装置,下水道暂时没有定期消毒,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 08:33:52 | 查看全部 IP:山东泰安
没有过滤装置,也没有定期消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 09:19:49 | 查看全部 IP:广东广州
没有过滤装置,下水道无消毒,下水直接排到污水系统
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 10:35:34 | 查看全部 IP:黑龙江
没有这些设备和处理措施
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 11:43:06 | 查看全部 IP:
定期采样未检出目标菌,下水直接排到医院污水处理系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 12:50:48 来自手机 | 查看全部 IP:江苏无锡
没有过滤装置,每年消毒一次

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
缭绕 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-24 13:59:41 | 查看全部 IP:浙江杭州
wuxing718 发表于 2024-1-24 12:50
没有过滤装置,每年消毒一次

目前为止就看到第一个说每年消毒1次
我们ICU的水池在大通间中间,医护人员洗手,患者家属来看病人了,接盆水给病人抹个身然后倒水,也是往这个水池,水池周围已经很旧了。我看到一篇文章,说ICU水池的污染问题,觉得颠覆了既往我们反复强调的ICU床头要有洗手池的观念,所以拿出来请大家讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 14:23:38 | 查看全部 IP:
近几年,就有相关报道,ICU水源性污染。目前我们只是常规保持水池的清洁和干燥,没有消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 15:14:59 | 查看全部 IP:四川成都
没有过滤装置,未对洗手池进行监测
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 15:43:24 来自手机 | 查看全部 IP:
缭绕 发表于 2024-1-24 13:59
目前为止就看到第一个说每年消毒1次
我们ICU的水池在大通间中间,医护人员洗手,患者家属来看病人 ...

现在培训都没有ICU床头要有洗手池这样的说法了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-24 16:21:30 | 查看全部 IP:四川成都
DYEY范特西 发表于 2024-1-24 07:58
之前从来不关注,但是后来确实疑似聚集病例在水池、水龙头采到相同的目标菌,开始关注并制定了水池水龙头消 ...

我们是采到了铜绿,更换了洗手池和水龙头后加强了洗手池消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-2 10:41:23 | 查看全部 IP:四川成都
个人觉得洗手设施与床位比2:1有点高。大病房流动水设施太多易水污染。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表