[原创] 负压手术室和负压病房的压差表到底装哪里?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1642
  • 最近打卡:2025-06-09 09:16:32
发表于 2023-12-25 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 缭绕 于 2023-12-25 15:25 编辑

请教各位老师:负压手术间、负压病房的压差表只在缓冲间安一个,还是需在走廊和缓冲间各按一个,求规范的出处,谢谢老师了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1786
  • 最近打卡:2025-06-10 08:10:55
发表于 2023-12-25 15:10 | 显示全部楼层
每个区域都有
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:308
  • 最近打卡:2025-06-09 09:50:52
发表于 2023-12-25 15:24 | 显示全部楼层
咨询了负责维护我院洁净室的公司专家回复如下:
缓冲一定要装,走廊有条件最好装
负压手术室还没有明确的规范要求,目前是参考正压手术室5帕数值来操作执行的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1642
  • 最近打卡:2025-06-09 09:16:32
 楼主| 发表于 2023-12-25 15:39 | 显示全部楼层
太好了,谢谢老师的解答,我院是一所新建医院,近期有专家来我院检查,提出负压手术室要在走廊和缓冲区各安装一个压差表,基建科技术人员要我们拿出规范要求才可以加装一个,我一直找不到规范,事情一直得不到解决。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2083
  • 最近打卡:2025-06-09 09:39:56
发表于 2023-12-25 16:30 | 显示全部楼层
走廊和缓冲间各安装一个,随时观察压力差
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2254
  • 最近打卡:2025-06-10 18:39:57
发表于 2023-12-25 19:21 | 显示全部楼层
缓冲间和走廊安装,便于在进入前就观察压差是否符合要求
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2383
  • 最近打卡:2025-06-09 08:00:48
发表于 2023-12-25 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
我们都装的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:303
  • 最近打卡:2025-05-19 07:56:50
发表于 2023-12-29 16:36 | 显示全部楼层
刘晓华 发表于 2023-12-25 15:39
太好了,谢谢老师的解答,我院是一所新建医院,近期有专家来我院检查,提出负压手术室要在走廊和缓冲区各安 ...

你反问一下基建人员,如果不装如何知道是负压病房?