[求助] 内镜室诊疗室清洗消毒室需要温湿度仪吗?

  [复制链接]
发表于 2023-11-22 16:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
内镜室诊疗室、清洗消毒室需要温湿度仪吗?正常范围是好多
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-22 17:20 | 显示全部楼层
综合医院建筑设计规范-GB 51039-2014,参照手术科室温湿度吧
门急诊室内温度要求
1. 采用散热器采暖时,应以热水为介质,不应采用蒸气。供水温度不应大于85℃。
2.室内采暖计算温度可按下表的规定选取。
图片
3. 门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。
4. 诊室的空调温度宜高于候诊区1℃~2℃。
5.急诊部当采用空调系统时、应采用独立系统,可24h连续运行,冬季采暖设计温度不应低于18℃,夏季空调温度不宜高于26℃。
图片
病房的温度要求:
1.普通病区:
设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。

2. 产科:
新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃,早产儿室、新生儿重症监护(NICU)和免疫缺陷新生儿室,室内温度全年宜保持24℃~26℃;

3.监护病房:
温度在冬季不宜低于24℃,夏季不宜高于27℃。

4. 血液病房:
室内温度冬季不宜低于22℃,相对湿度不宜低于45%。夏季不宜高于27℃,相对湿度不宜高于60%。噪声应小于45dB(A)。

5. 采用洁净用房的烧伤病房:
对于多床一室的Ⅳ级烧伤病房,温度全年宜为24℃~26℃,相对湿度冬季不宜低于40%,夏季不宜高于60%。室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。

重度(含)以上烧伤患者的病房宜设独立空调系统,温度最高可调至32℃,湿度最高可调至90%。

6.过敏性哮喘病室:
温湿度应相对稳定,全年温度宜为25℃±1℃,相对湿度宜为50%。

7.手术部
一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%。
辅助科室温度要求:
1. 检验科、病理科、实验室:
采用普通空调时,室内温度冬季不宜低于22℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%。

2. 磁共振室
宜采用独立的恒温恒湿空调系统,室内温度应为22℃±2℃,相对湿度应为60%±10%。
3. 核医学科
所有核辐射风险的用房宜采用独立的恒温恒湿空调系统。扫描间温度应为22℃±2℃,且1h内的温度变化不宜大于3℃。扫描间相对湿度应为60%±10%。
4. 中心(消毒)供应室
高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,温度冬季不宜低于18℃,夏季不宜高于24℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于60%。
采用普通空调的区域冬季温度不宜低于18℃,夏季温度不宜高于26℃。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +8 收起 理由
吴晓梅 + 1 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-22 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
需要,不然湿度太高容易滋生真菌,内镜清洗消毒涉及很多管道,很容易污染的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-22 20:49 | 显示全部楼层
似乎没看到规范要求内镜室诊疗室、清洗消毒室需要温湿度仪
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-22 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
我们内镜室诊疗室、清洗消毒室没有温湿度仪,储镜房有
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 08:23 | 显示全部楼层
你有是锦上添花。问题是,超标了,后续的工作你怎么干预?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 08:53 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 09:05 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-23 11:58 | 显示全部楼层
储镜室、柜有相应温湿度监测或显示就可以。
洗消间有水槽、水源、设备等,监测没有意义,也没有依据。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-27 12:05 | 显示全部楼层
《内镜清洗工作站》YY-T 0992-2023中有对清洗工作站温湿度的要求,大家可以去看看
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-20 16:44 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-22 11:13 | 显示全部楼层
悠悠 发表于 2023-11-27 12:05
《内镜清洗工作站》YY-T 0992-2023中有对清洗工作站温湿度的要求,大家可以去看看
...

感谢老师提供的资源分享,学习了
回复

使用道具 举报