发表于 2023-11-14 14:37:10 | 查看全部 |阅读模式 IP:辽宁大连
各位老师求助:呼吸重症RICU医护通道到病区之间设置了一个走廊(两侧有门)作为缓冲间,请问缓冲间需要做空气培养吗?


如果需要是哪个规范要求的?
贡献排行榜:
发表于 2023-11-14 14:44:50 | 查看全部 IP:浙江嘉兴
层流吗?不是的话,个人觉得没必要
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-14 14:54:30 | 查看全部 IP:辽宁大连
junior86 发表于 2023-11-14 14:44
层流吗?不是的话,个人觉得没必要

谢谢老师 不是层流 护士长觉得有风险 就做了空气培养 结果总是不合格 陷入了僵局
翻了好几个规范都没看到明确的规定 因此问问各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 15:10:55 | 查看全部 IP:
企业微信截图_16999456984852.png

应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特殊的要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-14 15:23:59 | 查看全部 IP:辽宁大连
怡彩纷呈 发表于 2023-11-14 15:10
应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特 ...

谢谢老师~
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 16:41:18 | 查看全部 IP:江苏无锡
规范不会写得这么细,要找到空气培养结果总是不合格的原因
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 20:27:33 | 查看全部 IP:
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-15 07:50:21 | 查看全部 IP:辽宁大连
吴晓梅 发表于 2023-11-14 20:27
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。

谢谢吴老师
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 08:42:51 | 查看全部 IP:山东青岛
不需要,但是可以根据实际情况来检测,不能纳入常规监测中。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 09:36:27 | 查看全部 IP:山西吕梁
如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-15 10:28:37 | 查看全部 IP:辽宁大连
刘晓华 发表于 2023-11-15 09:36
如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来 ...

确实通风不好,就很头疼的是用空气消毒机消毒之后立即采样都不合格,感觉不太好找原因
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 10:55:37 | 查看全部 IP:河南信阳
规范只给你一个大方面,好多专家来了又是一种说辞。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-4 08:13:26 | 查看全部 IP:
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表