找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 163|回复: 12

[求助] ICU的缓冲间需要做空气培养么?

[复制链接]
发表于 2023-11-14 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师求助:呼吸重症RICU医护通道到病区之间设置了一个走廊(两侧有门)作为缓冲间,请问缓冲间需要做空气培养吗?


如果需要是哪个规范要求的?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 14:44 | 显示全部楼层
层流吗?不是的话,个人觉得没必要
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-14 14:54 | 显示全部楼层
junior86 发表于 2023-11-14 14:44
层流吗?不是的话,个人觉得没必要

谢谢老师 不是层流 护士长觉得有风险 就做了空气培养 结果总是不合格 陷入了僵局
翻了好几个规范都没看到明确的规定 因此问问各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 15:10 | 显示全部楼层
企业微信截图_16999456984852.png

应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特殊的要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-14 15:23 | 显示全部楼层
怡彩纷呈 发表于 2023-11-14 15:10
应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特 ...

谢谢老师~
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 16:41 | 显示全部楼层
规范不会写得这么细,要找到空气培养结果总是不合格的原因
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-14 20:27 | 显示全部楼层
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-15 07:50 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-11-14 20:27
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。

谢谢吴老师
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 08:42 | 显示全部楼层
不需要,但是可以根据实际情况来检测,不能纳入常规监测中。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 09:36 | 显示全部楼层
如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-15 10:28 | 显示全部楼层
刘晓华 发表于 2023-11-15 09:36
如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来 ...

确实通风不好,就很头疼的是用空气消毒机消毒之后立即采样都不合格,感觉不太好找原因
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-15 10:55 | 显示全部楼层
规范只给你一个大方面,好多专家来了又是一种说辞。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-4 08:13 | 显示全部楼层
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。
回复

使用道具 举报