发表于 2023-11-7 16:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
原来无影灯的盖子被裁剪了外圈,所以现在缝隙比较大,护长认为有风险,请问一下大家的意见。

现在的缝隙

现在的缝隙


以前的缝隙

以前的缝隙

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-7 16:41 | 显示全部楼层
有没灰尘掉落的风险?会不会影响到层流的效果?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 16:51 | 显示全部楼层
是与顶部的原始水泥板有直接的缝隙了吗

回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
手术室顶部不能有缝隙,会有灰尘掉落的风险,也会影响层流的效果
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 17:47 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师谢谢,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 20:53 | 显示全部楼层
肯定有风险呀!手术室出现这样的情况,有点不可思议!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 22:35 | 显示全部楼层
不能有缝隙                                
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:12 | 显示全部楼层
这样有灰尘掉落的风险吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:16 | 显示全部楼层
护士长说的对,负责人的好护士长 、、、、、、、、、、、、、、、、、                    
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:16 | 显示全部楼层
这个确实有风险,院感要关注。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-8 08:26 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-11-7 20:53
肯定有风险呀!手术室出现这样的情况,有点不可思议!

吴老师,那应该怎么处置,是把缝隙堵起来吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:30 | 显示全部楼层
肯定有风险,术中会掉灰、落尘
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:31 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师谢谢,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:32 | 显示全部楼层
层流手术室理论上不可能出现这种情况哦。装修的时候 验收都过不到
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 08:38 | 显示全部楼层
lvjian3344 发表于 2023-11-8 08:26
吴老师,那应该怎么处置,是把缝隙堵起来吗?

肯定要密封呀!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 09:40 | 显示全部楼层
原先的安装就不符合要求,净化手术室是要求完全密封的,出风滤网预留的洞口太大了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 09:54 | 显示全部楼层
个人觉得肯定有风险,而且肯定不符合要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-8 09:55 | 显示全部楼层
快乐人生邮箱 发表于 2023-11-8 09:40
原先的安装就不符合要求,净化手术室是要求完全密封的,出风滤网预留的洞口太大了。 ...

老师,具体是指那里?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-8 11:00 | 显示全部楼层
四个缝隙是屋顶,有风险
回复

使用道具 举报