GB 51039-2014中6.4.9手术部集中刷手池的水龙头应采用恒温供水,且末端温度可调节,供水温度宜为30-35℃。但目前我们手术室的水采用电热水器储水加热的方式,供水也是时冷时热,护士长觉得这是二次供水存在感染风险,要求更换供水方式。希望各位老师给予指导,如何解决?

最佳答案

查看完整内容

首先看一下二次供水的水质是否合格,第二是看目前更换供水方式资金是否充足,三是看管路的修改是否影响容易实现。以上情况权衡利弊,个人认为这个不是必须
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 10:43 | 显示全部楼层
首先看一下二次供水的水质是否合格,第二是看目前更换供水方式资金是否充足,三是看管路的修改是否影响容易实现。以上情况权衡利弊,个人认为这个不是必须
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 11:02 | 显示全部楼层
洗手水符合生活饮用水标准
恒温,更换水加热设备,保持恒温
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-27 11:06 | 显示全部楼层
尘埃69 发表于 2023-9-27 11:02
洗手水符合生活饮用水标准
恒温,更换水加热设备,保持恒温

监测都是合格的,老师觉得还是要更换,对吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 11:08 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2023-9-27 11:06
监测都是合格的,老师觉得还是要更换,对吧

忽冷忽热,设备问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-27 15:01 | 显示全部楼层
孙敏1 发表于 2023-9-27 14:59
首先看一下二次供水的水质是否合格,第二是看目前更换供水方式资金是否充足,三是看管路的修改是否影响容易 ...

水质是合格的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-27 15:07 | 显示全部楼层

个人认为那就看二、三条了,能够实现就换,实现不了,在水质合格不影响最终的结果的情况下可以不换
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-28 15:01 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢老师们的意见.............
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-28 17:18 | 显示全部楼层
是不是可以考虑使用伸手热?或者小厨宝?热水器里的水不流动存在长菌风险。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-1 16:05 | 显示全部楼层
水监测合格可以使用不换,保持水恒温最好。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-3 14:09 | 显示全部楼层
一直以来都是热水器供水进行外科洗手,一直以来监测也是合格的,所以不需要更换
如果能有即热型的,而且温度也是恒温,那也是最理想的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-8 09:10 | 显示全部楼层
洗手水符合生活饮用水标准 恒温,更换水加热设备,保持恒温,我院用的是软化水恒温水,监测合格
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-24 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-30 17:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-6 17:07 | 显示全部楼层
个人愚见:达到生活饮用水的标准,小于100CFU,没有问题的,如果菌落数超标得分析原因采取措施
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-13 16:35 | 显示全部楼层
符合生活用水标准即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-16 16:41 | 显示全部楼层
学习了感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-8 07:39 | 显示全部楼层
高楼层基本都是二次供水,所以二次供水不是更换理由。认为存在感染风险,可以进行监测。