发表于 2023-9-25 11:28
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 尘埃69 于 2023-9-25 11:39 编辑
5.2 建筑设计
5.2.1 重症监护病房(ICU)内宜设置成全单人间病房。
5.2.2 无条件满足全单人间的 ICU 应设置至少 1 个单人间,每间使用面积应不少于 18 平方米。
5.2.3 无条件满足全单人间的 ICU 多人间病房的床间距宜不少于 2.5 米;两床间宜设置物理隔断(如 屏风、玻璃隔断等多种形式,但不含隔帘), 物理隔断宜易于清洁、耐受消毒、高度宜不低于 2.5 米。
5.2.4 新生儿病室应设置至少 1 个单人间,无陪护病室每床净使用面积不少于 3 平方米,床间距不小 于 1 米。有陪护病室应一患一陪一房,净使用面积不低于 12 平方米。
5.2.5 普通病区应设置至少 1 个单人间,每间使用面积不小于 15 平方米。
5.2.6 普通病区可根据本地区及本医院的碳青霉烯类耐药肠杆菌流行情况,增加单人间数量。
5.2.7 各病区应设置独立的污物间,污洗间应相对独立,位于病房末端,靠近医疗废物暂存间及污物出口。病室内不应设置污洗池。
5.2.8 洗手池应尽可能远离患者床头。
5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。
回复
使用道具
举报
吴晓梅
吴晓梅
当前离线
积分
44560
发表于 2023-9-25 14:11
|
显示全部楼层
1.这个有点极左极右,要么“设置成全单人间病房”,要么“设置至少 1 个单人间”。
2.ICU 多人间病房的床间距宜不少于 2.5 米,WS 509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》:床间距应大于1m,两个相差太远了!
3.高度宜不低于 2.5 米:基本上隔断要到顶了,很难做到。
回复
顶
踩
使用道具
举报
aaalxl
aaalxl
当前离线
积分
5612
发表于 2023-9-25 15:07
|
显示全部楼层
不太好实现啊,太占地方了,现在医疗资源还是比较紧张的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
遗失翅膀的鸟
遗失翅膀的鸟
当前离线
积分
1428
发表于 2023-9-25 18:40
来自手机
|
显示全部楼层
这里面都是“宜”,不是强制的吧。实话实说,要求太高,现在的ICU已经定型,改起来困难
回复
顶
踩
使用道具
举报
遨游凡间
遨游凡间
当前离线
积分
2140
发表于 2023-9-26 08:12
|
显示全部楼层
我们试用过抗菌隔帘,使用起来感受还可以,就是太贵,现在医院都在节支降耗
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表