找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 205|回复: 9

[求助] 医院中央空调院感科如何参与?

  [复制链接]
发表于 2023-9-25 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
随着空气传播疾病在医院得到越来越多的重视,医院内中样空调的类型及维护运行成了重要内容,根据WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理的规定,需要制定空调系统清洗、消毒制度,请问大家的医院有吗?想参考参考,另外,按照常态化防控期间医疗器械及环境表面的清洗消毒的要求,空调通风系统风口1次/月清洁消毒,大家的医院是怎么执行的?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 11:16 | 显示全部楼层
说实话,我们只是督促后勤科按照要求清洁,因为每个科室的要求也不一样,我们主要是科室要求后勤满足需求。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 11:18 | 显示全部楼层
这个由医院后勤科负责,院感科到科室的时候就询问一下后勤的落实情况。
现在新冠乙类乙管了也应该调整清洁消毒的频率了,”空调通风系统风口1次/月清洁消毒”肯定是做不到的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 12:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 14:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 14:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 14:45 | 显示全部楼层
我们和吴老师的做法一样
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 15:00 | 显示全部楼层
4)中央空调的清洗由总务科负责。
①风机盘管整机清洗一次。风机盘管过滤网及回、送风口每40天清洗一次。
②风管清洗一次,散流器每季度清洗一次。
③新风机组整机清洗一次。新风机组过滤网每季度清洗一次。
④全面清洗一次风机盘管翅片,六个月清洗一次新风机翅片;两个月清洗一次回风滤网。

这是我们的制度
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 16:14 | 显示全部楼层
缭绕老师的制度制定很细致。我们医院也是后期负责。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-18 10:12 | 显示全部楼层
我们就只是季度与设备科检查,了解维护及部件的更换情况